为大兴区某大厦火灾报警控制器修复
发布:2021-09-26 14:14:20 来源:
火灾报警器故障:
1故障现象:火灾报警控制器发出故障报警,故障指示灯亮、打印机打印探测器故障类型、时间、部位。
2故障原因:控制器与底座脱落、接触不良;报警总线与底座接触不良;报警总线开路或接地性能不良造成短路;探测器本身损坏;探测器接口板故障。
3排除方法:重新拧紧控制器或增大底座与探测器卡簧的接触面积;重新压接总线,使之与底座有良好接触;查出有故障总线位置,予以更换;更换探测器;维修或更换接口板。
主电源故障
1故障现象:火灾报警控制器发出故障报警,主电源故障灯亮,打印机打印主电故障、时间。
(2)故障原因:市电停电;电源线接触不良;主电熔断丝熔断。
(3)排除方法:连续供停电8h时应关机,主电正常后再开机;重新接主电源线,或使用烙铁焊接牢固;更换熔断丝或保险管。
解决方法:
1. 检查控制器总线输入电压,要求电压为直流13-24V之间。
2. 固定地址通讯故障(可以登录,但通讯不稳定)探测器损坏--更换探测器。
3. 总线不稳定,不是固定地址报通讯故障。
4. 通讯总线用的不是双绞线,主干线为平行电缆。
5. 线路受电磁场干扰严重(信号线与强电同一线槽、高频变压器房等).
6回路个别设备损坏,注意观察登录结果可以找出故障规律。
7. 线路绝缘差:用绝缘电阻表测量,要求雨季大于1M,旱季大于2M。
4. 探测器接触不良。
①. 检查底座接线端子接线。
②. 底座与探测器之间的金属片接触不良。