地址:北京通州区新华北路117号
电话:4000-346-119
传真:010-69552656
邮箱:506665119@qq.com
烟感清洗您当前的位置:首页 > 烟感清洗

北京昌平区流村某学校烟感安装距离整修

发布:2021-10-12 10:10:28       来源:

  烟感探测器安装:

  1 探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m。

  2 探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物。

  3 探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,并宜接近回风口安装,探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。

  4 在宽度小于3m内走道顶棚上安装探测器时,宜居中安装。烟感火灾探测器安装间距,不应超过10m;点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过15m。探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一半。

  5 探测器至广播的水平距离,不应小于0.1m。

  6 探测器至灯具的水平距离,不应小于0.2m。

  7 探测器至喷头的水平距离,不应小于0.3m。

烟感安装距离整修

  有故障修理作用:

  烟感坏了,一般是直接更换。

  可寻找物业,让物业进行处理。

  就算是要更换烟感坏,也要专业人士进行处理,因为烟感是消防中的重要一环,若是安装不当烟感会失去作用。为了自己的安全,还是不要自己去更换,因为自己更换很容易出问题,如:有火灾烟感感应不到、烟感不起作用等。

  烟感电池取出看你烟感器品牌类型的。无非两种,一种是电池仓,和遥控器一样,打开电池仓直接就可以更换电池;还有一种是没有电池仓,需要拆下外壳,才能看见电池来更换,这种的多数为9V的那种电池。

  烟感通常要做保养整修,当污染指数达到一定值会报警,这个时可寻找物业清扫过滤网,使的烟感恢复正常。

  您好;通过本文介绍“北京昌平区流村某学校烟感安装距离整修”先介绍到这里,烟感安装距离整修能否了解呢??我们可知道烟感安装距离整修对我们每人有重要作用有任何问题可随时咨询拨打电话。您好~