豆各庄地区某企业清洗烟感探测器检修
发布:2021-10-19 10:12:30 来源:
清洗烟感探测器故障:
1:有报脏功能探测器,在报脏时及时淸洗保养。
没报脏功能烟感探测器,按产品说明书要求清洗保养;产品说明书没明确要求的,应每2年清洗或标定一次。
2:专业工艺设备清洗传感部件线路板,清洗后应标定探测器响应阈值,响应阈值应在生产企业成品出厂检验规程规定的响应阈值范围内。
3、检测清洗:系统调试合格后要运行三天以上确保无故障后,方可进行探头的火灾报警检测。
检修作用:
检修烟感探测器报警功能,如测试烟感探测器不能报警或是有延迟报警的探测器就进行更换。
1、对检修过烟感探测器做好地址记录,以免出现重复测试同一个点。
2、在用加烟测试过程中,应对探测器报警的迟缓程度做记录。通过后汇总,对整个车站内烟感探测器的工作状态有一个大致的了解,为下一步是否对烟感探测器检修提供证据。
3、在检修中应该核对烟感探测器地址是否准确,及时对地址和所在的房间对不上号的烟感探测器重新调整地址,以防止出现过程中发出错误的指令给中央控制室。
您好;上文内容总结编辑:相信大家对豆各庄地区某企业清洗烟感探测器检修?有些了解吧!如要了解更多消防检修咨询,可继续关注本网站带你了解更多消防精彩内容。
消防检测,消防维保,消防维修服务电话:400-0346-119
郭经理:13366405483
亿杰消防可提供消防工程:(1)消防供配电设施、(2)火灾自动报警系统、(3)电气火灾监控系统、(4)可燃气体探测报警系统、(5)消防供水设 施、(6)消火栓(消防炮)灭火系统、(7)自动喷水灭火系统、(8)泡沫灭火系统、(9)气体灭火系统、(10)防/排烟系统、(11)应急照明和疏散指示标志、(12)应急广播系统、(13)消防专用电话、(14)防火分隔措施、(15)消防电梯系统、(16)细水雾灭火系统、(17)干粉灭火系统、(18)灭火器。