地址:北京通州区新华北路117号
电话:4000-346-119
传真:010-69552656
邮箱:506665119@qq.com
烟感清洗您当前的位置:首页 > 烟感清洗

火灾探测器的调试及验收

发布:2019-07-15 14:02:30       来源:

一、点型感烟、感温火灾探测器调试

一、点型感烟、感温火灾探测器调试

①采用专用的检测仪器或模拟火灾的方法,逐个检查每只火灾探测器的报警功能,探测器应能发出火灾报警信号。

②对于不可恢复的火灾探测器应采取模拟报警的方法逐个检查其报警功能,探测器应能发出火灾报警信号。当有备品时,可抽样检查其报警功能。

二、线型感温火灾探测器调试

线型感温火灾探测器调试

①在不可恢复的探测器上模拟火警与故障,探测器应能分别发出火灾报警和故障信号.

②可恢复的探测器可采用专用检测仪器或模拟火灾的办法使其发出火灾报警信号,并在终端盒上模拟故障,探测器应能分别发出火灾报警和故障信号。

三、红外光束感烟火灾探测器调试

三、红外光束感烟火灾探测器调试

①调整探测器的光路调节装狡,使探测器处于正常监视状态。

②用减光率为0. 9dB的减光片遮挡光路,探测器不应发出火灾报警信号。

③用产品生产企业设定减光率(1. 0^-10. 0dB)的减光片遮挡光路,探测器应发出火灾报警信号。

④用减光率为11. 5dB的减光片遮挡光路,探测器应发出故障信号或者火灾报警信号。

四、通过管路采样的吸气式火灾探测器调试

通过管路采样的吸气式火灾探测器调试

①在采样管址末端(最不利处)采样孔加入试验烟,一探测器或其控制装置应在120s内发出火灾报警信号。

②根据产品说明书,改变探测器的采样管路气流,使探测器处于故障状态,探测器或其控制装置应在120s内发出故障信号。

五、点型火焰探测器与图像型火灾探测器调试

点型火焰探测器与图像型火灾探测器调试

采用专用检测仪器或模拟火灾的方法在探测器监视区域内最不利处检查探测器的报警功能,探测器应能正确响应。

火灾探测器的验收:

一、点型火灾探测器的验收

①点型火灾探测器的安装应满足火灾探测器的安装要求.

②点型火灾探测器的规格、数量、型号应符合设计要求。

③点型火灾探测器的功能验收应按点型感烟、感温火灾探测器调试的要求进行检查,检查结果应符合要求。,

二、线型感温火灾探测器的验收

①线型感温火灾探测器的安装应满足火灾探测器的安装要求。

②线型感温火灾探测器的规格、型号、数量应符合设计要求。

③线型感温火灾探测器的功能验收应按线型感温火灾探测器调试的要求进行检查,检查结果应符合要求。

三、红外光束感烟火灾探测器的验收

①红外光束感烟火灾探测器的安装应满足火灾探测器的安装要求。

②红外光束感烟火灾探测器的规格、型号、数量应符合设计要求。

③红外光束感烟火灾探测器的功能验收应按红外光束感烟火灾探测器调试的要求进行检查,结果应符合要求。

四、通过管路采样的吸气式火灾探测器的验收

①通过管路采样的吸气式火灾探测器的安装应符合火灾探测器的安装要求。

②通过管路采样的吸气式火灾探测器的规格、型号、数量应符合设计要求。

③采样孔加人试验烟,空气吸气式火灾探测器在120s内应当发出火灾报警信号。

④依据说明书使采样管气路处于故障时,通过管路采样的吸气式火灾探测器在l00s内应发出故障信号。

五、点型火焰探测器和图像型火灾探测器的验收

①点型火焰探测器和图像型火灾探测器的安装应满足火灾探测器的安装要求。

②点型火焰探测器和图像型火灾探测器的规格、型号、数量应符合设计要求。

③在探测区域最不利处模拟火灾,探测器应能正确响应.

首页
  • 产品烟感
  • 清洗范围
  • 清洗价格
  • 清洗流程
  • 烟感清洗
  • 关于我们
  • 联系我们
  • 地址:北京通州区新华北路117号    电话:4000-346-119
    版权所有:洗烟感服务网   京ICP备14007488号-11    技术支持:消防企业网

    洗烟感在线客服

    关闭
    4000-346-119

    地址:北京通州区新华北路117号

    传真:010-69552656

    电话:010-57113119

    邮箱:506665119@qq.com

    在线客服