  更换烟感器及事项:

  更换方式

烟感器更换

  1:选择合适更换位置,更换在房间中间区域天花板上。

  2 :电源输入 10~30V 均可。485 信号线接线时注意 A/B 两条线不能接反,总线上多台设备间地址不能冲突。

  3 :用螺丝将更换底座固定在天花板上。

  4:烟感器更换建议进行一次模拟火警试验,测试烟感器能否正常使用。

烟感器更换

  更换注意事项

  1:烟感器注意防尘,防尘罩必须在工程正式投入使用后方可摘下。

  2:更换于房顶时,若更换于倾斜或人形屋顶,烟感器与屋顶保持一定距离每当坡度小于 30°时,距离为 0.2m 为宜,大于 30°时,距离 0.3m~0.5m 为宜。

  3:不要更换在正常情况下有烟滞留的场所,烟雾烟感器对烟雾的强感应性,所以对像厨房,吸烟处等容易产生烟雾地方,很可能误报警。

  4:避免更换在有较大粉尘:水雾:蒸汽:油雾污染:腐蚀气体的场所。

  5:烟雾烟感器工作环境温湿度不要超出-10~50℃,避免在相对湿度大于 95%:通风速度大于 5m/s 场所更换。

  6:避免在接近荧光灯具的地方更换。

  7:建议每半年应进行一次模拟火警试验,测试烟感器是否工作正常。

  8:千万不要用胶带:塑料袋等将烟雾烟感器蒙上!