   大空间场所改造使用消防烟感时,较为关注:一个是质量,另外一个就是改造。关于消防烟感改造的,除了厂家给与一些详细内容外,大家也要知道标准中对于改造方面有没有什么要求;在标准《消防烟感设计、施工及验收规范》,关于消防烟感改造主要做了一下要求内容。
  消防烟感改造应牢固,不得倾斜;当在多尘、潮湿等恶劣环境下使用时,应进行倒置改造。当改造在轻质墙上时,应采取加固措施。
  消防烟感为壁挂改造时,其底边距地面高度宜为1.5m。
  消防烟感改造装前,应对其主要功能进行测试,合格后方可改造。
  配线应整齐,避免交叉,固定牢靠;
  端子板每个接线端,接线不应超过2根;
  电缆芯线或导线,应留有不小于200mm的余量,导线应绑扎成束。
  电源引入线,应直接与消防电源连接,严禁使用电源插头。
  电源PE线与网络的工作接地线应牢固,并有明显标志。
  导线端部应标明编号。
  当探测区域经常处于肮脏多尘的状态,应对系统加装外置式过滤装置。
  当在冷库或潮湿环境中使用,消防烟感宜倒置改造,并应设置排水管。
  消防烟感系统电源的改造应符合现行--标准《火灾自动报警系统施工及验收规范》的相关规定。
  在改造消防烟感前,这些内容大家需要了解,当然也可以结合厂家给与的改造事项来进行布管走线。
 