烟感探测器安装有哪些要求?
发布:2018-06-14 11:18:32 来源:
经济的发展,探测器的技术是没有变化的。市面上,探测器也是有很多的,烟感探测器、报警探测器等在生活中也是被广泛应用。
消防感烟探测器保护面积相关规定:根据规范的N=K*S/(S’)来计算;K为根据建筑等级取的系数。
感烟探测器的保护面积:当空间高度6-12米,为80平米,当高度6米以下,为60平米。规范里都有相关规定的。
烟感探测器时刻保护家庭,商铺,小区,城市的生命和财产安全,所以在安装使用时要按照相关要求实施。
1.每个房间均需要安装烟感探测器,并宜靠近进门处安装;每个烟感探测器的保护半径不大于6m;
2.房间被书架、设备或隔断等分离,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间的净高的5%,每个被隔开的部分至少应安装一只探测器。
3.烟感探测器周围0.5m内,不应有遮挡物,即灯具、喷淋等。
4.探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m;
5.探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,并宜接近回风口安装,探测器至多孔送封顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。
6.喷淋管道除注明外,原则上贴梁安装,如遇矛盾,可按实际情况适当的调整管道标高和喷头位置。喷头间距〈=3.6m,喷头与墙(柱)边距〈=1.8m且〉0.6m。
7.喷淋离开墙面的距离应该小于1.8米,两个喷淋之间的间距应该大于2.4小于3.6米。喷淋离灯具、风口的距离应该大于0.3米。
烟感探测器的底座上有4个导体片,片上带接线端子,底座上不设定位卡,便于调整探测器报警确认灯的方向。布线管内的探测器总线分别接在任意对角的二个接线端子上(不分极性),另一对导体片用来辅助固定探测器。