烟感探测器布置安装有什么要求

发布:2018-06-15 15:53:04       来源:

  现如今,很多东西都很容易产生火种,比如打火机、火柴、遥控车、对讲机等等,很多带电池的设备都是带有火种的,安全防范措施做得不好就很容易发生火灾,造成不必要的伤亡。因而烟感探测器就此诞生,烟感探测器时刻保护家庭,商铺,小区,城市的生命和财产安全,所以在安装使用时要按照相关要求实施。那么,烟感探测器布置安装有什么要求?
 
  1、烟感探测器至广播的水平距离,不应小于0.1m;
 
  2、烟感探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m;
 
  3、在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜居中安装。点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过10m;点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过15m。探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一半;
 
  4、烟感探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物;
 
  5、烟感探测器至灯具的水平距离,不应小于0.2m;
 
  6、烟感探测器至喷头的水平距离,不应小于0.3m;
 
  7、房间被书架、设备或隔断等分隔,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的5%时,每个被隔开的部分至少应安装一只探测器。
 
  8、烟感探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,并宜接近回风口安装,探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。
 
  9、消防广播:其位置应保证从一个防火分区的任何部位到下一个广播的距离不大于25米,走道内-后一个广播至走道末端的距离不应大于12.5米。
 
  10、烟感:A.烟感至墙壁不应小于0.5米;B.至边墙的距离不大于7.5米;C.在内走道小于3米的天花顶设置时,宜居中布置,之间的距离不应超过15米。D.每个烟感的保护面积60平方米,保护距离5.8米。
 
  11、喷淋头:之间的间距一般不超过3.6米,与墙边的距离在0.8---1.8米之间。
 
  12、烟感距开水器的距离不应小于1.5m。
 
  上述就是“烟感探测器布置安装有什么要求”的相关介绍,烟感探测器就是通过监测烟雾的浓度来实现火灾防范的,烟感探测器内部采用离子式烟雾传感,离子式烟感探测器是一种技术先进,工作稳定可靠的传感器,被广泛运用到各种消防报警系统中,性能远优于气敏电阻类的火灾报警器。