  一、烟感报警器安装位置须满足以下要求:
 
  1、安装高度小于6米时,如探测器在隔梁上,则探测器下表面到顶棚距离不得超过0.3米;
 
  2、有空调房间探测器离开送风口至少1.5米;
 
  3、探测器安装角度不能大于45度;
 
  4、探测器安装在距离墙壁或墙梁0.6米以上的地方。
 
  二、安装位置要注意
 
  将烟感报警器安装在可能有气体泄漏的区域中,烟感报警器安装必须牢固。为了正确使用探测器并防止其故障的发生,请不要安装在以下位置:
 
  a、直接受蒸气、油烟影响的地方;
 
  b、给气口、换气扇、房门等风量流动大的地方;
 
  c、水汽、水滴多的地方(湿度:>95%RH);
 
  d、有冲击、振动及强电磁场干扰的地方;
 
  e、温度在-40℃以下或70℃以上的地方。
 