烟感探测器应用场合及安装方法

发布:2018-06-30 14:20:46       来源:

   烟雾探测器就是通过监测烟雾的浓度来实现火灾防范的,烟雾探测器内部采用离子式烟雾传感,离子式烟雾传感器是一种技术先进,工作稳定可靠的传感器,被广泛运用到各种消防报警系统中,性能远优于气敏电阻类的火灾报警器。

 
  烟雾探测器应用场合
 
  1)饭店、旅馆、教学楼、办公楼的厅堂、卧室、办公室等;
 
  2)电子计算机房、通讯机房、电影或电视放映室等;
 
  3)楼梯、走道、电梯机房等;
 
  4)书库、档案库等;
 
  5)有电气火灾危险的场所。
 
  补充:符合下列条件之一的场所,宜选择点型感温探测器:
 
  1)相对湿度经常大于95%;
 
  2)无烟火灾;
 
  3)有大量粉尘;
 
  4)在正常情况下有烟和蒸气滞留;
 
  5)厨房、锅炉房、发电机房、烘干车间等;
 
  6)吸烟室等;
 
  7)其它不宜安装感烟探测器的厅堂和公共场所。
 
  烟感探测器正确安装方法:
 
  1、探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5米;
 
  2、探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物;
 
  3、探测器至空调送风口-近边的水平距离,不应小于1.5m,至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m;
 
  烟感探测器常见错误安装方法:
 
  1、探测器离梁、墙太近;
 
  2、探测器指示灯安装方向不正确;
 
  3、探测器离出风口、回风口太近;
 
  4、探测器间布置距离太大。
 
  烟感探测器在我们生活中越来越重要了,他不但可以及时的监控环境的烟雾情况,而且他的灵敏度也是非常高的,甚至在某些方面都超过了火灾报警器。所以烟感探测器在很多的写字楼楼道,大型的公共场合都在被使用。