地址:北京通州区新华北路117号
电话:4000-346-119
传真:010-69552656
邮箱:506665119@qq.com
烟感清洗您当前的位置:首页 > 烟感清洗

感烟探测器故障原因分析解决方法

发布:2018-07-04 14:48:30       来源:

   一般的火灾系统分为探测与控制系统,水系统,广播系统。灭火系统其结构图可以由下面的简图加以说明:其中M代表模块,D代表探测器。目前常用的感烟探测器大致分为离子型和光电型两种。下面为大家介绍感烟探测器故障原因分析及解决方法。

 
  感烟探测器故障原因分析及解决方法
 
  通常进口产品报故障通常会直接报是肮脏、极脏或无应答,国产产品就比较麻烦,它只会报故障,这就要分几步分析解决:
 
  1、首先看外观是否有进水痕迹(有些烟感在空调管道下安装,会有冷凝水滴下);
 
  2、检查探测器是否丢失或松动(不排除有好奇人拆下);
 
  3、测量是否有电压,如无电压检测线是否短路或接地(进口产品如果线接地或短路,回路卡会受冲击无电压输出,如线没有问题,把主机重新启动就会正常、国产产品需要重新注册一下信息。);
 
  4、要是进口产品需要检查地址号是否正确(不排除有好奇人播码,因为进口产品是二进制播码,国产产品是用电子编码器编的就不存在这种现象。)
 
  5、国产产品首先拆下探测器清洗感烟室的灰尘,如果还报就只能换新的了;进口产品报脏就清洗感烟室的灰尘、报无应答就先判断是底座故障还是探头故障,-简单的一个办法就是把就进的一个探头和这个互换一下,就知道是底座故障还是探头故障,因为进口产品的底座带地址,探头不带地址都通用。
 
  6、进口产品要是报应答错误还需要检查是否有重码现象。把这个地址码播为零,观察是否还报故障,如果不报就证明有重码,如果还报就有可能是底座有故障。
 
  以上便是关于感烟探测器故障原因分析及解决方法的介绍,光电感烟火灾探测器采用特殊结构设计的光电传感器,SMD贴片加工工艺生产,具有灵敏度高、稳定可靠、低功耗、美观耐用、使用方便等特点。电路和电源可自检,可进行模拟报警测试。
 

亿杰烟感清洗相关文章:

海湾烟感清洗价格
烟感探测器布置安装有什么要求
火灾探测器的清洗周期

首页
  • 清洗范围
  • 清洗价格
  • 清洗流程
  • 烟感清洗
  • 关于我们
  • 消防维保
  • 消防检测
  • 地址:北京通州区新华北路117号    电话:4000-346-119
    版权所有:消防清洗网   亿杰(北京)消防工程有限公司;京ICP备14007488号-11   

    消防清洗网在线客服

    关闭
    4000-346-119

    地址:北京通州区新华北路117号

    传真:010-69552656

    电话:010-57113119

    邮箱:506665119@qq.com

    在线客服