地址:北京通州区新华北路117号
电话:4000-346-119
传真:010-69552656
邮箱:506665119@qq.com
烟感清洗您当前的位置:首页 > 烟感清洗

火灾探测器安装布置

发布:2018-07-09 15:48:32       来源:

   火灾探测器是一种传感器。探测器布置正确及合理与否,直接影响保护效果。一般火灾探测器应安装在屋内顶棚表而或顶棚内部(没有顶棚的场合,安装在室内天花板表面上)。探测器的布置应根据环境条件、火灾特点、房间高度等情况考虑。在布置探测器时有一些场所很容易犯一些错误或者布置不合理。下面就一些常会出现的问题做一下探讨。

  1、探测器在有网格或者吊顶场所的设置
  随着我国经济快速发展,现在很多建筑装修都会吊顶,通常都会采用带网格或轻质吊顶。吊顶具有装饰、保温、隔热、隔声、吸声的作用,也是电气、通风空调、通信和防火、报警管线设备等工程的隐蔽层。但是,由于吊顶的耐火等级较低,当它遭受到火灾袭击时,支撑结构易坍塌,并点燃吊顶,所以吊顶的探测器设置很重要。
  2、梁对探测器的影响
  在顶棚有梁时,由于烟的蔓延受到梁的阻碍,探测器的保护而积会受梁的影响。如果梁间区域的而积较小,梁对热气流(或烟气流)形成障碍,并吸收一部分热量,因而探测器的保护而积必然下降。
  3、廊探测器的布置
  《火灾自动报警系统设计规范》第8.1.6条规定:在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距不应超过10m;感烟探测器的安装间距不应超过15m;探测器至端墙的距离,不应大于探测器安装间距的一半。走廊布置探测器忽略的问题是,在走廊的交叉和汇合区域,必须安装1个探测器。
  为了把火灾探测器布置的准确、合理,首先要正确理解规范,然后还要了解探测的原理,预见可能出现的影响探测效果的情况。布置时还要充分考虑建筑的构造、环境等实际情况,做到符合规范要求,经济合理。

亿杰烟感清洗相关文章:

厨房烟感报警怎么回事
烟感清洗的规定
烟感探测器在使用过程中出现故障该怎么办?

首页
  • 清洗范围
  • 清洗价格
  • 清洗流程
  • 烟感清洗
  • 关于我们
  • 消防维保
  • 消防检测
  • 地址:北京通州区新华北路117号    电话:4000-346-119
    版权所有:消防清洗网   亿杰(北京)消防工程有限公司;京ICP备14007488号-11   

    消防清洗网在线客服

    关闭
    4000-346-119

    地址:北京通州区新华北路117号

    传真:010-69552656

    电话:010-57113119

    邮箱:506665119@qq.com

    在线客服