北京火灾探测器清洗

发布:2018-07-10 13:32:42       来源:

   火灾探测器清洗工艺采用高纯水为介质,超声波清洗工艺,同时引进了各种探测器的检测仪器,以确保清洗后的探测器质量达到--(GB4715-93)规定的标准,为用户提供可靠有效的火灾探测器清洗测试服务。

  1)GB50166-924.3.3条规定:探测器投入运行工作后,应每隔2年全部清洗一遍,并应对必要的功能进行测试,合格方可继续使用,不合格者严禁重新安装使用。
  2)具体清洗流程如下:进厂→初步检测→不合格部分通知甲方并告知原因→合格部分解体→清洗→烘干→组装→检测调试→老化→复检标定→贴合格证→包装→出厂→安装→测试。
  火灾探测器清洗:
  拆取:按图纸或被清洗方要求拆取指定部位烟感探头带回清洗车间进行清洗工作。每天拆取数量与甲方协商决定,甲方派专人协调工作。
  清洗:不含电子元器件的部件利用超声波清洗器在纯净水中清洗。电子主板利用电子清洗济喷洒初步除尘后再利用超声波清洗器在消防设备专用清洗液中清洗。
  烘干:各部件在50~60℃的热风中烘干。组装:各部件按顺序组装并复原探头。
  测试:利用火灾探测器检测仪进行性检测,测试合格后方可进行安装。
  老化测试:利用“通用火灾探测器测试仪”初步加电测试探头的老化程度,判断探头的可清洗性。测试合格的探头方可进行下一步的清洗。
  安装:由于安装部位的改变,现场编码型探测器的地址码需重新按特定地点进行设定与主机原程序相适应。
  调试:由于地址码开关接触不灵敏个别探头需重新拨码调试,以消除主机对探头的故障报警。
  检测:系统调试合格后运行三天以上确保无故障后,方可进行探头的火灾报警检测