陆和JTW-ZD/LH306Z烟感火灾探测器清洗

发布:2018-07-12 14:06:39       来源:

  陆和JTW-ZD/LH306Z烟感火灾探测器
 
陆和JTW-ZD/LH306Z烟感火灾探测器清洗
 
  型号:JTW-ZD/LH306Z
 
  报警温度:57℃
 
  环境温度:-10℃~+50℃℃
 
  外形尺寸:φ104mm×50mm(含底座)
 
  相对湿度:≤95%RH(40℃)
 
  重量:118±1g(含底壳)
 
  工作电流:≤450μA
 
  外形尺寸:φ104mm×50mm(含底座)
 
  报警电流:≤900μA
 
  工作电压:15V~26V(DC)
 
  重量:118±1g(含底壳)
 
  线制:无极性两总线制
 
  详细说明:
 
  JTW-ZD/LH306Z点型定温火灾探测器采用NTC负温度系数热敏电阻测温元件,内置高性能MCU,采用表面(SMT)贴装工艺制作,具有很强的防腐蚀、抗潮湿和抗干扰能力。
 
  JTW-ZD/LH306Z点型定温火灾探测器采用新一代总线协议,实现与其它类型负载完全混编,无极性两总线负载,电子编码,地址范围0-255,报警确认灯360度可见,极大地方便了工程现场安装、调试和维护。
 
  JTW-ZD/LH306Z点型定温火灾探测器外形美观大方、结构新颖,性能稳定、可靠,可广泛用于于宾馆、饭店、办公楼、教学楼、银行、仓库、图书馆、计算机房及配电室等一般工业与民用建筑场所。
 
  陆和JTW-ZD/LH306Z烟感火灾探测器清洗流程如下:进厂→初步检测→不合格部分通知甲方并告知原因→合格部分解体→清洗→烘干→组装→检测调试→老化→复检标定→贴合格证→包装→出厂→安装→测试。
 
  陆和JTW-ZD/LH306Z烟感火灾探测器清洗
 
  拆取:按图纸或被清洗方要求拆取指定部位烟感探头带回清洗车间进行清洗工作。每天拆取数量与甲方协商决定,甲方派专人协调工作。
 
  清洗:不含电子元器件的部件利用超声波清洗器在纯净水中清洗。电子主板利用电子清洗济喷洒初步除尘后再利用超声波清洗器在消防设备专用清洗液中清洗。
 
  烘干:各部件在50~60℃的热风中烘干。
 
  组装:各部件按顺序组装并复原探头。
 
  测试:利用火灾探测器检测仪进行性检测,测试合格后方可进行安装。
 
  老化测试:利用“通用火灾探测器测试仪”初步加电测试探头的老化程度,判断探头的可清洗性。测试合格的探头方可进行下一步的清洗。
 
  安装:由于安装部位的改变,现场编码型探测器的地址码需重新按特定地点进行设定与主机原程序相适应。
 
  调试:由于地址码开关接触不灵敏个别探头需重新拨码调试,以消除主机对探头的故障报警。
 
  检测:系统调试合格后运行三天以上确保无故障后,方可进行探头的火灾报警检测