烟感报警器保护的面积

发布:2018-07-14 14:46:16       来源:

   烟感报警器就是通过监测烟雾的浓度来实现火灾防范的,内部采用离子式烟雾传感器,离子式烟雾传感器是一种技术先进,工作稳定可靠的传感器,被广泛运用到各种消防报警系统中,性能远优于气敏电阻类的火灾报警器。烟感报警器保护的面积是多少?

 
  1、层高不足12米,房间面积小于80平,烟感的大保护面积是80平,保护半径是6.7米。层高高于6米不足12米,房间面积大于80平,烟感的大保护面积是80平,保护半径是6.7米。
 
  2、层高不足6米,房间面积大于80平,烟感的大保护面积是60平,保护半径是5.9米。
 
  3、2个烟感之间的距离不超过15米。到墙壁距离大于50厘米.高度3-6米一个烟感管60平方米,6-8米一个烟感管80平方米!注意是方圆的面积。
 
  4、间距一般不超过3.6米,与墙边的距离在0.8---1.8米之间,烟感至墙壁不应小于0.5米,至边墙的距离不大于7.5米,在内走道小于3米。
 
  5、其位置应保证从一个防火分区的任何部位到近一个广播的距离不大于25米,走道内后一个广播至走道末端的距离不应大于12.5米。