地址:北京通州区新华北路117号
电话:4000-346-119
传真:010-69552656
邮箱:506665119@qq.com
电话:4000-346-119
传真:010-69552656
邮箱:506665119@qq.com
海湾消防报警主机开关机的注意事项
发布:2018-07-16 13:59:28 来源:
海湾消防报警主机开关机的注意事项:
1、开机顺序:(关机顺序与开机顺序相反)
1)原则:先开备电开关,后开工作开关;先开电源盘(箱)开关,后开控制器开关;先开从机(包括火灾显示盘)开关,后开主机开关。(柜式控制器开机前先打开后面的空气开关)控制器部分开机后,再打开消防电话主机、消防广播系统的卡座、功放、CRT等。9000主机先开2机箱,再开1号机箱.关机则反之.
2)说明:工作开关、备电开关位置:见具体设备及相应使用说明书,不明之处请与海湾公司技术服务部联系。打开备电开关作用:平时给备电充电,交流掉电时备电自动投入使系统保持正常工作。
2、开机时注意事项:
1)主电是否正常(交流电压显示不在187V-242v之间、主电故障指示灯亮或设备报主电故障);
2)备电是否正常(备电故障指示灯亮或设备报备电故障);
3)电源盘(箱)电压输出是否正常(正常在24-27v之间);
4)各个指示灯、数码管、液晶屏是否正常点亮,声音是否正常;
5)是否显示总线故障,如显示表示总线短路,应立刻关机,待排除线路故障后再开机。
3、海湾控制器开机时的正常显示过程:
消防自动报警/联动系统操作说明依次点亮指示灯、数码管,液晶屏,显示各种信息,并顺序发出各种声音(火警、故障、动作等声音),然后检测总线和通讯线上所连接的设备。
4、开机后注意事项:
1)查看时间、日期显示是否准确,如不准确,调整时间、日期;
2)报警控制器报警是否正常;
3)联动设备在手动盘上手动启动设备是否正常;
4)有无异常现象出现;如有外界强干扰造成机器死机(无时间显示,键盘不能操作),可关机后重新开机看能否恢复正常。
报警主机火灾报警控制器是消防报警系统的核心,一定要正确进行开关机操作。