地址:北京通州区新华北路117号
电话:4000-346-119
传真:010-69552656
邮箱:506665119@qq.com
烟感清洗您当前的位置:首页 > 烟感清洗

消防应急广播系统介绍

发布:2018-07-17 14:35:04       来源:

   消防应急广播系统介绍

 
  火灾等灾害事件时,指挥疏散建筑内的人员。系统可实现自动进入应急广播状态。可将录制应急语音或话筒清晰、准确的向相应区域广播。
 
  目前消防应急广播系统有两种配置形式:
 
  1.消防广播主机
 
  2.CD播放盘NP-9981J+功率放大器NP-9660
 
  接下来,为大家分别进行讲解
 
  1.消防广播主机是火灾或者意外事故现场进行应急广播的主要设备,通过它可向现场人员通报事故情况,并有效指挥或引导现场人员疏散;非事故请情况下也可通过外部输入音源信号进行背景音乐播放。
 
  2.广播主机内置有一路消防应急音源和两路外部辅助输入(线路Ⅰ和线路Ⅱ),可通过面板随意切换,广播音源也可通过外部电平触发信号强制切换至应急广播状态,信号撤销后恢复至切换前状态。
 
  3.输出功率分别为150W,300W,500W三个系列。
 
  消防广播主机接线说明
 
  ①电源线径选用要求:150W:交流电源线1mm2,直流电源线1.5mm2;300W:交流电源线1mm2,直流电源线1.5mm2;500W:交流电源线1.5mm2,直流电源线2.5mm2
 
  ②输入线连接:线路输入的“L(左声道)”和“R(右声道)”内部已经直接并联(线路输入Ⅰ和Ⅱ中2个输入孔上面的输入孔为“L”其他为“R”),所以当需要将外部音源同时输入多台主机时,可将音源先输入至任意一台主机的“L”,然后将这台主机的“R”引至其他主机“L”,其他主机音源输入同理。
 
  ③火警触发信号连接:将控制设备给出的24V电平信号接至“火警触发”端子,注意正负极性,一般此信号由报警控制器直接控制或者使用6043模块控制,使用6043模块即可把广播主机以一个点位形式编码到主机程序中。
 
  ④输出线连接:线路输出端子用于扩展功率放大器或者将音频信号转接至其它音频设备,当现场不能满足现场应用需要时可通过接口扩展功放,此时连接线必需采取优质屏蔽线。
 
  定压输出端子为功率放大器输出,连线宜采用1mm2以上RVS双绞铜芯线,距离较长可增加线径。
 
  4.消防广播主机安装调式
 
  调试前应按照接线说明正确连线,注意电源正负极,使用优质铜芯导线且本机外壳应可靠接地并远离干扰源,不然容易引入干扰噪音。
 
  开机,电源指示灯(绿色)被点亮。
 
  在未确定线路无故障前,请不要轻易将外部线路接入主机。接线前请使用万用表或其它测量设备检
 
  查线路与机壳之间的绝缘电阻(具体参考值上面已经给出)以及线路直接是否有短路现象,否则短路情况系开机,容易造成烧机。
 
  当线路调试完毕后,应对火警触发后音量进行预置(后文给出)。
 
  更换保险丝应选用同规格的保险,且要旋紧保险丝防止接触不良。
 
  功放输出端子严禁任何形式并联使用。

亿杰烟感清洗相关文章:

烟感报警器保护的面积
报废的离子型火灾探测器如何管理
北京消防烟感安装价格

首页
  • 清洗范围
  • 清洗价格
  • 清洗流程
  • 烟感清洗
  • 关于我们
  • 消防维保
  • 消防检测
  • 地址:北京通州区新华北路117号    电话:4000-346-119
    版权所有:消防清洗网   亿杰(北京)消防工程有限公司;京ICP备14007488号-11   

    消防清洗网在线客服

    关闭
    4000-346-119

    地址:北京通州区新华北路117号

    传真:010-69552656

    电话:010-57113119

    邮箱:506665119@qq.com

    在线客服