地址:北京通州区新华北路117号
电话:4000-346-119
传真:010-69552656
邮箱:506665119@qq.com
烟感清洗您当前的位置:首页 > 烟感清洗

烟感探测器的安装布置要求

发布:2018-07-19 13:32:11       来源:

   烟感探测器是现代化建筑中不可缺少的重要一部分,烟感探测器就是通过监测烟雾的浓度来实现火灾防范的,被广泛运用到各种消防报警系统中,性能远优于气敏电阻类的火灾报警器。那么对于烟感探测器的安装有什么样的布置要求?

 
  1、房间被书架、设备或隔断等分隔,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的5%时,每个被隔开的部分至少应安装一只探测器。
 
  2、烟感探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,并宜接近回风口安装,探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。
 
  3、烟感探测器至灯具的水平距离,不应小于0.2m;烟感探测器至喷头的水平距离,不应小于0.3m;烟感距开水器的距离不应小于1.5m。
 
  4、在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜居中安装。点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过10m;点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过15m。探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一半;
 
  5、烟感探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m;烟感探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物;烟感探测器至广播的水平距离,不应小于0.1m;

亿杰烟感清洗相关文章:

火灾烟感探测器清洗
烟感探测器探头安装接线
烟雾探测器如何使用

首页
  • 清洗范围
  • 清洗价格
  • 清洗流程
  • 烟感清洗
  • 关于我们
  • 消防维保
  • 消防检测
  • 地址:北京通州区新华北路117号    电话:4000-346-119
    版权所有:消防清洗网   亿杰(北京)消防工程有限公司;京ICP备14007488号-11   

    消防清洗网在线客服

    关闭
    4000-346-119

    地址:北京通州区新华北路117号

    传真:010-69552656

    电话:010-57113119

    邮箱:506665119@qq.com

    在线客服