地址:北京通州区新华北路117号
电话:4000-346-119
传真:010-69552656
邮箱:506665119@qq.com
烟感清洗您当前的位置:首页 > 烟感清洗

缆式线型感温火灾探测器安装

发布:2018-07-24 13:38:54       来源:

  缆式线型感温火灾探测器设计安装标准
 
  1、相关--规范
 
  《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013;5.3《火灾自动报警系统施工验收规范》GB50166-2007;
 
  《消防联动控制系统》GB16806-2006;《线型感温火灾探测器》GB16280-2005;
 
  2、设置要求购物中心、酒店、购物中心相联塔楼(写字楼及公寓)、综合体中独立设置的甲级写字楼,万达茂(含商业街和电影乐园、室内水乐园、室内主题乐园、水乐园、儿童乐园等室内娱乐业态)、秀场、室外主题乐园、展示中心等室内外娱乐业态均应设置缆式线型感温火灾探测器系统;火灾自动报警系统应包括电缆温度检测系统,线型感温探测器报警信号通过火灾自动报警系统信号输入模块接入火灾自动报警系统,要求所有线型感温探测器均应有地址编码。
 
  2.1缆式线型感温探测器设置位置要求:
 
  (1)变电所电缆夹层、低压电缆沟内;
 
  (2)变电所低压出线电缆桥架内(出变电所之后不设置);
 
  (3)强电竖井主干电缆桥架内;
 
  (4)自持酒店由变电所到强电竖井的主干电缆桥架内。
 
  (1)线型感温探测器选用户内型缆式定温可恢复式感温电缆,感温电缆外护套应为阻燃型(B级);
 
  (2)线型感温探测器动作温度选定为85℃。
 
  (1)应设置在电缆接头、端子、重点发热部件等部位。
 
  (2)保护对象为1000V及以下的配电线路,线性感温探测器应采用接触式布置。
 
  (3)每根探测器敷设长度应不低于10m不大于200m,并按正弦波接触式敷设,宽度大于600mm的桥架内应敷设2根,低压电缆沟内感温电缆应分层敷设。探测信号应纳入火灾自动报警系统;
 
  (4)为现场测试,每回路缆式线型感温末端预留3米。
 
  3、系统示意图:
 
  3.1、电缆温度检测系统与火灾报警系统连接系统图;
 
  3.2、缆式线型线型感温探测器安装示意图。
 
  方式(一)桥架宽度<600mm按单根感温电缆布置;
 
  方式(二)桥架宽度>=600mm按两根感温电缆布置

亿杰烟感清洗相关文章:

烟感报警器维护保养
独立烟感探测器怎么样呢?
烟感探测器屋页斜面安装

首页
  • 清洗范围
  • 清洗价格
  • 清洗流程
  • 烟感清洗
  • 关于我们
  • 消防维保
  • 消防检测
  • 地址:北京通州区新华北路117号    电话:4000-346-119
    版权所有:消防清洗网   亿杰(北京)消防工程有限公司;京ICP备14007488号-11   

    消防清洗网在线客服

    关闭
    4000-346-119

    地址:北京通州区新华北路117号

    传真:010-69552656

    电话:010-57113119

    邮箱:506665119@qq.com

    在线客服