地址:北京通州区新华北路117号
电话:4000-346-119
传真:010-69552656
邮箱:506665119@qq.com
烟感清洗您当前的位置:首页 > 烟感清洗

感烟探测器的保护半径

发布:2018-07-27 14:26:15       来源:

   在消防工程安装中,经常会用到烟感探测器,有人提出烟感探测器的保护面积是多少,甚至还有人提到感烟探测器的保护半径是多少?

 
  烟感探测器保护面积
 
  烟感探测器的保护面积是由高度决定的:当空间高度为6m~12m时,一个烟感探测器的保护面积,对一般保护场所而言为80平方米。空间高度为6m以下时,保护面积为60平方米。
 
  感烟探测器、感温探删器的安装间距,应根据探测器的保护向积A和保护半径R确定,并不应超过本规范附录A探删器安装间距的极限曲线D1-D.11(含D9‘)所规定的范围。
 
  一个探测区域内所需设置的探测器数量,不应小于下式的计算值:
 
  NS/K.4
 
  式中N——探测器数量(只),N应取整数
 
  S——该探删器区域向积(m2);
 
  A——探探测器的保护面积(m2);
 
  K——修正系数,特级保护对象宜取0.7-0.8;
 
  一级保护对象宜取0.8-0.9,二级保护对象宜取0.9-10。