烟感探测器间距是多少

发布:2018-07-28 13:32:45       来源:

  安装在顶棚上的探测器的边缘与下列设施的边缘水平间距宜保持为:
 
  1、感温探测器距高温光源灯具(如钨灯、容量大于100W的白炽灯等)的净距不应小于0.5m。
 
  2、距电风扇的净距不应小于1.5m。
 
  3、与防火门、防火卷帘的净距,一般为1-2m。
 
  烟感布置的要求:
 
  1、探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m;
 
  2、探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物;
 
  3、探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,并宜接近回风口安装,探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m;
 
  4、在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜居中安装。点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过10m;点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过15m。探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一半;
 
  5、探测器至广播的水平距离,不应小于0.1m;
 
  6、探测器至灯具的水平距离,不应小于0.2m;
 
  7、探测器至喷头的水平距离,不应小于0.3m;
 
  8、房间被书架、设备或隔断等分隔,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的5%时,每个被隔开的部分至少应安装一只探测器
 
  9、烟感距开水器的距离不应小于1.5m。