陆和火灾报警探测器清洗

发布:2018-07-28 14:05:00       来源:

   陆和消防火灾报警探测器的清洗是利用设备在封闭环境中的技术作业,整个清洗系统及操作过程是经市消防协会考核认证并审批合格的。具体清洗流程如下:

 
  进厂;初步检测;不合格部分通知甲方并告知原因;合格部分解体;清洗;洪干;组装;检测调试;老化;复检标定;贴合格证;包装;出厂;安装;测试。
 
  一、陆和消防火灾报警探测器拆取
 
  按图纸或被清洗方要求拆取指定部位探头带回清洗车间进行清洗工作。每天拆取数量与甲方协商决定,甲方派专人协调工作。
 
  二、陆和消防火灾报警探测器探头解体
 
  陆和消防火灾报警探测器探头解体探头,按部件分别归类。
 
  三、陆和消防火灾报警探测器清洗
 
  1、不含电子元器件的部件利用超声波清洗器在纯净水中清洗。
 
  2、电子主板利用电子清洗济喷洒初步除尘后再利用超声波清洗器在消防设备专用清洗液中清洗。
 
  四、陆和消防火灾报警探测器烘干
 
  各部件在50~60℃的热风中烘干。
 
  五、陆和消防火灾报警探测器组装
 
  各部件按顺序组装并复原探头。
 
  六、陆和消防火灾报警探测器测试
 
  利用火灾探测器电阈值检测仪进行合格性检测,测试合格后方可进行安装。
 
  七、老化测试
 
  利用“通用火灾探测器测试仪”初步加电测试探头的老化程度,判断探头的可清洗性。测试合格的探头方可进行下一步的清洗。
 
  八、陆和消防火灾报警探测器安装
 
  由于安装部位的改变,现场编码型探测器的地址码需重新按特定地点进行设定与主机原程序相适应。
 
  九、陆和消防火灾报警探测器调试
 
  由于地址码开关接触不灵敏个别探头需重新拨码调试,以消除主机对探头的故障报警
 