北京烟感探测器清洗
发布:2018-07-31 13:52:19 来源:
一、超声汽相清洗简介
(一)超声汽相清洗是把超声波的空化效应与有机溶剂的理化作用,有机结合起来的一种清洗技术。清洗过程中,工作并不浸在清洗剂中,而是悬在溶剂蒸汽层中汽相清洗,利用清洗剂上的凝露与探测器表面污物发生溶解作用,并在重力作用下将污物带走,有效的避免了二次污染,(常规清洗从液体中提出时,存在污物再次沾污清洗物的现象),这对要求高阻抗表面的探测器电离室基座来讲,提供了可靠的保证。
(二)探测器在清洗线上,经过热浸-超声-喷淋-TES超声-脱水-TES汽相-静电处理共计7步严格的清洗工序,其中氟碳脱水工艺和TES汽相清洗工艺,均为精密清洗手段,清洗质量由先进的工艺装备提供,由严密的工艺控制得到,保证清洗后探测器的电离室洁净度水平。
二、探测器运行两年后为什么要进行清洗
(一)探测器投入运行两年后,应每隔1年全部清洗一遍,并作响应阈值及其它必要的功能试验,合格者可继续使用,不合格者严禁重新安装使用。
(二)探测器投入运行后容易受污染,积聚灰尘,使可靠性降低,产生误报或漏报。清洗次数应根据具体环境条件而定。我国南方多雨潮湿,容易凝结水珠;北方干燥,多风沙天气,容易积聚灰尘。不同使用场所,环境状况相差也很远。工厂、仓库、饭店(如厨房)容易受到污染,办公楼、宾馆环境条件好,受污染程度小些;同一建筑物内部,因安装场所不同,受污染程度也不同。容易受到污染的探测器,清洗周期宜短,不容易受到污染的探测器,清洗时间可适当长些。但不管什么场合,投入运行两年后,都应每隔1年进行一次清洗。
(三)探测器的清洗要由专门单位进行,使用单位不要自行清洗,以免损伤探测内部和降低灵敏度。