  烟感探测器正确安装方法:
 
  1、烟感探测器至灯具的水平距离,不应小于0.2m;烟感探测器至喷头的水平距离,不应小于0.3m;烟感距开水器的距离不应小于1.5m。
 
  2、房间被书架、设备或隔断等分隔,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的5%时,每个被隔开的部分至少应安装一只探测器。
 
  3、在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜居中安装。点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过10m;点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过15m。探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一半;
 
  4、烟感探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m;烟感探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物;烟感探测器至广播的水平距离,不应小于0.1m;
 
  5、烟感探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,并宜接近回风口安装,烟雾感应器至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。
 
  6、探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5米;
 
  7、探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物;
 
  8、探测器至空调送风口近边的水平距离,不应小于1.5m,至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m;
 
  烟感探测器常见错误安装方法:
 
  1、探测器离梁、墙太近;
 
  2、探测器指示灯安装方向不正确;
 
  3、探测器离出风口、回风口太近;
 
  4、探测器间布置距离太大。
 