烟感探测器安装方法
发布:2018-08-06 13:59:38 来源:
烟感其实是烟雾探测器或烟雾报警器的别称。烟雾探测器就是通过监测烟雾的浓度来实现火灾防范的,烟雾探测器内部采用离子式烟雾传感器,离子式烟雾传感器是一种技术先进,工作稳定可靠的传感器,被广泛运用到各种消防报警系统中,性能远优于气敏电阻类的火灾报警器。对于烟感探测器的安装有什么样的布置要求?
烟感探测器正确安装方法:
1、烟感探测器至灯具的水平距离,不应小于0.2m;烟感探测器至喷头的水平距离,不应小于0.3m;烟感距开水器的距离不应小于1.5m。
2、房间被书架、设备或隔断等分隔,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的5%时,每个被隔开的部分至少应安装一只探测器。
3、在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜居中安装。点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过10m;点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过15m。探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一半;
4、烟感探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m;烟感探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物;烟感探测器至广播的水平距离,不应小于0.1m;
5、烟感探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,并宜接近回风口安装,烟雾感应器至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。
6、探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5米;
7、探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物;
8、探测器至空调送风口近边的水平距离,不应小于1.5m,至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m;
烟感探测器常见错误安装方法:
1、探测器离梁、墙太近;
2、探测器指示灯安装方向不正确;
3、探测器离出风口、回风口太近;
4、探测器间布置距离太大。