   Q消防水喷淋中侧喷喷头是否按两个普通喷头计算?

 
  A答:不是。任然是按一个计算。
 
  Q建筑设计防火规范2010侧喷喷头水平间距是多少?
 
  A答:消防技术检测报告申检单位有限公司项目编号建筑层数地上:30层、地下:4层依据标准GB50045-95GB50166-92GB50261-96建筑高度建筑面积环境温度相对湿度检测项数检测日期建审意见资质审核施工单位资质证书施工系统级火灾自动报警系统消火栓、水喷淋系统级防排烟系统防火卷帘门、防火门申检单位要求甩项的区域或消防设施改造工程中未予检测的原有消防设施申检单位负责人检测负责人参检人员批准人:审核人:主检人:消防技术检测检测报告检测结论&设计规范中的规定边墙式喷淋头(侧喷)安装间距是轻度危险等级间距为3.6米,中度危险等级4.6米。安装房间宽度不大于3.6米,可沿。
 
  Q建筑消防喷淋侧喷喷头和下喷喷头如何布置?
 
  A答:侧喷可用于轻危险级和中危1级场所,一般用于旅馆客房或小办公室,保护面积看下自动喷水灭火图集,下喷和直立型一样布置,吊顶型喷头可不考虑梁等障碍物的影响多看看规范。
 
  Q侧装消防喷淋可不可以斜着安装?
 
  A答:它的管道可以斜着安装,但侧喷的喷头不能斜着安装,理由是其保护范围受到影响,只能改为下喷。不可以,喷头的安装方式由其型号出厂就已经定好了的,因为它的布水曲线是特定的,侧喷也一样,水平安装的侧喷只能水平安装。
 
  Q消防侧喷喷头怎样安装?
 
  A答:安装方法都是一样的,使用工具安装到支管上就行。但对其设置和放置位置是有要求的。侧喷分为水平侧喷和垂直侧喷安装方法跟直立型上喷是一样的安装到管道上就可以了但它的喷水曲线、保护方位是有规定的具体可以。
 
  Q消防侧喷安装规范?
 
  A答:7.1.12边墙型标准喷头的大保护跨度与间距,应符合表7.1.12的规定:表7.1.12边墙型标准喷头的大保护跨度与间距(m)设置场所火灾危险等级轻危险级中危险级Ⅰ级配水支管上喷头的大间距3.63.0单排喷头的大保护跨度3.63.0两排相对喷头的大保护跨度7.26.0注:1两排相对喷头应交错布置;2室内跨度大于两排相对喷头的大保护跨度时,应在两排相对喷头中间增设一排喷头。7.1.13边墙型扩展覆盖喷头的大保护跨度、配水支管上的喷头间距、喷头与两侧端墙的距离,应按喷头工作压力下能够喷湿对面墙和邻近端墙距溅水盘1.2m高度以下的墙面确定,且保护面积内的喷水强度应符合本规范表5.0.1的规定。表5.0.1。侧喷安装时,需要装集热罩。
 
  Q消防喷淋上喷侧面有梁怎么办?
 
  A答:按《自动喷水灭火系统设计规范》中喷头布置规定,通过计算确定。
 
  Q消防自喷隐敝式喷头怎样安装?
 
  A答:是和其他喷头一样的安装方法,消防单位去度尺做下喷管、开孔,接着等装修单位封板,等装修单位调好龙骨和确定好封板厚板安装方法。
 
  Q消防自喷喷头有横向安装的吗?
 
  A答:有啊,宾馆经常用到。边墙型喷头。
 
  Q建筑消防喷淋侧喷喷头和下喷喷头如何布置?
 
  A答:侧喷可用于轻危险级和中危1级场所,一般用于旅馆客房或小办公室,保护面积看下自动喷水灭火图集,下喷和直立型一样布置,吊顶型喷头可不考虑梁等障碍物的影响多看看规范。
 
  Q消防喷淋头设计规范?
 
  A答:在《自动喷水灭火系统设计规范》7.1.3规定的是溅水盘距离顶板的距离不大于三十公分,若是梁下则是小于10公分大于2.5公分。事实上在现场,若是上喷,溅水盘离顶板7-15公分,下喷则是20公分左右。当火灾发生时,热气上升顶板就相当于集热罩,喷头与顶板距离越近,温度越高,喷头的玻璃球就越容易爆裂。预警性和灭火及时性也能达到预期效果。《自动喷水灭火系统设计规范》的7.2.3条规定当梁、通风管道、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于1.2m。
 
  Q消防喷淋安装规范的直立型喷头立管离顶板大距离是多少?
 
  A答:根据:《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084—20017.1.3除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm7CM~15CM喷淋头管长度有要求。
 
  Q按规范要求消防喷淋需多少平方安装几个,烟感多少平方?
 
  A答:布置喷头不是需多少平方安装几个的问题那么简单。首先要确定建筑物的性质是民用建筑还是厂房或仓库,然后确定危险级别,再确定是上喷还是下喷还是侧喷,如果天面不吊顶在梁间如何布置等等因素都使多少平方安装一个喷头成为不确定数。还是按图施工或按自动喷水灭火系统规范和火灾自动报警系统设计规范进行设计。
 
  Q消防喷淋系统侧喷头怎么布置?还有防火卷帘冷却水幕是否可以与喷淋系统共用。
 
  A答:消防喷淋里面侧墙式自动喷洒头距离天花板有要求吗?有的话按自动喷水消防系统规范的规定,侧喷喷淋头距离天花的高度为150-300mm。《自动喷水灭火系统设计规范》7.1.14直立式边墙型喷头,其溅水盘与顶板的距离不应小于100mm,且不宜大于150mm,与背墙的距。在75-150mm之间。与顶板的距离要求是为了让喷头在热量聚集的区域,便于尽快让玻璃球爆裂后喷出水。
 
  Q商铺的消防喷淋没有吊顶能否使用下喷喷头。或者求个这方?
 
  A答:不可以!自动喷水灭火系统设计规范GB50084—2001(2005版)7喷头布置可以啊,向上喷、下喷都可以,上喷时喷头到天花板有距离要求。具体见自动喷水灭火系统设计规范GB50084—2001(2005版)可以,但要加集热盘。

亿杰烟感清洗相关文章:

烟感探测器安装方法
烟感探测器误报如何减少
北京无线烟感探测器安装

首页
  • 清洗范围
  • 清洗价格
  • 清洗流程
  • 烟感清洗
  • 关于我们
  • 消防维保
  • 消防检测
  • 地址:北京通州区新华北路117号    电话:4000-346-119
    版权所有:消防清洗网   亿杰(北京)消防工程有限公司;京ICP备14007488号-11   

    消防清洗网在线客服

    关闭
    4000-346-119

    地址:北京通州区新华北路117号

    传真:010-69552656

    电话:010-57113119

    邮箱:506665119@qq.com

    在线客服