  烟感探测器的布置注意事项
 
  1、探测器周围水平距离50厘米范围内,不可有遮挡物;
 
  2、探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于50厘米;
 
  3、探测器至喷头的水平距离,不应小于30厘米;
 
  4、探测器至广播的水平距离,不应小于10厘米;
 
  5、探测器至灯具的水平距离,不应小于20厘米;
 
  6、烟感距开水器的距离不应小于150厘米;
 
  7、探测器接近回空调送风口安装,至空调送风口边的水平距离不应小于150厘米;
 
  8、探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于50厘米;
 
  9、在宽度小于3米的内走道顶棚上安装探测器时,应该居中安装。
 
  10、点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过10米;
 
  11、点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过15米;
 
  12、探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一半;
 
  13、当房间被书架、设备或隔断等分隔,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的5%时,每个被隔开的部分至少应安装一只探测器。