点型感烟火灾探测器多久清洗

发布:2018-08-29 13:36:02       来源:

  点型感烟火灾探测器投入运行2年后,应每隔3年至少全部清洗一遍。

  另外在规范的条文说明里面又作了相关解释:探测器投入运行后容易受污染,积聚灰尘,使可靠性降低,引起误报或漏报,因此必须进行清洗。

  我国地域辽阔,南、北方差别很大,南方多雨潮湿,水汽大,容易凝结水珠,北方干燥多风,容易积聚灰尘,这些都是影响探测器功能的不利因素。

  同时,同一建筑内,因安装场所不同,受污染的程度也不尽相同。

  总之,使用环境不同,受污染的程度不同,需要清洗的时间长短也不尽一致。

  因此,在应用此条文时应灵活掌握。

  如工厂、仓库、饭店(如厨房)容易受到污染,清洗周期宜短。

  办公楼环境较好,污染少,清洗时间可适当长些。

  但不管什么场合,投人运行2年后都应每隔3年进行一次清洗。

  在清洗中可分期分批进行,也可进行一次性清洗。

  通过管路采样的吸气式感烟火灾探测器的关键组成部分——采样管路如果不能被定期进行吹洗,将导致严重后果,探测器的灵敏度将严重降低,并可能产生不报警的情况。

 