红外光束线型火灾探测器的安装

发布:2018-08-29 13:55:19       来源:

   红外光束线型火灾探测器的安装要求‘

 
  (1)探测器的安装位置应保证探测器有充足的视场。
 
  (2)探测器的安装应能使探测器发出的光束与顶棚保持平行。在顶棚或其附近有障碍物时,应对探测器的安装高度作适当的调整。
 
  (3)探测器的安装位置应远离强磁场,避免日光直射。
 
  (4)探测器的底座安装在适当位置的墙上,并牢靠固定。
 
  (5)探测器的安装高度应符合下列规定:
 
  1)室内净高小于5m时,应将探测器安装在距顶棚小于0.5m处的相对两端的墙壁上。
 
  2)室内净高为5~8m,应将探测器安装在距顶棚Im处的相对两端的墙壁上。
 
  3)室内净高大于8m时,一般为人字形屋顶,无顶棚,探测器应装在距地面8m左右的相对两端的墙壁上。
 
  4)室内净高大于20m时,应将探测器安装在距地面高度不超过20m的两端的墙壁上。