烟感探头安装高度有多少

发布:2018-10-18 14:08:36       来源:

由于烟雾粒子的干扰变化转为电信号报警,其分为光电、离子、激光等。因此对于烟感探头的安装还得进一步了解,安装的高度对其烟感的工作是有影响的,烟感探头安装高度是多少。

烟感探头安装高度:

1 、探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m;

2 、 探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物;

3 、探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,并宜接近回风口安装,探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。

4 、 在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜居中安装。点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过10m;点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过15m。探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一半;

5 、探测器至广播的水平距离,不应小于0.1m;

6 、探测器至灯具的水平距离,不应小于0.2m;

7 、探测器至喷头的水平距离,不应小于0.3m;

北京烟感探头安装找亿杰消防:http://www.xiyangan.com/