烟感探测器安装流程

发布:2018-10-18 14:40:50       来源:

烟感探测器安装流程

1 底座安装

安装前应首先检查探测器外壳是否完好无损,标识是否齐全。

a. 底座安装时可采用86H50型预埋盒或其它安装孔距为40~85mm的预埋盒。

b.注意:在建筑物内部装饰完成前只允许安装底座,不允许安装探测器,以免建筑粉尘和涂料污染探测器。

c.事先选择好位置或在墙体上打出深度为30 mm以上Φ5孔径,用二枚塑料膨胀栓、插进钻的孔中。塑料膨胀栓应该和墙体表面齐平。用自功螺钉把底座安装在塑料膨胀栓孔中。在拧紧螺丝钉前,查验一下火指向正确的位置。如果不正确的话,调整方向,拧紧螺丝钉。

2探测器安装

应在工程装修完毕后安装,在安装探测器前,应检查安装导线对地绝缘电阻(用500V兆欧表量)是否大于20MΩ,同时应检查总线电压是否正常。探测器底部侧面和底座侧面各有一凸棱,底座上有一卡槽。安装时先将探测器凸棱对准底座旁的卡槽,接着将探测器放入底座卡槽中,-后顺时针旋转探测器直至探测器凸棱和底座凸棱对齐为止。

3安装完后探测器必须可靠地卡在底座卡槽中并且凸棱和底座凸棱对齐,否则重新安装。