利达JTY-GM-LD3000EN感烟探测器安装

发布:2018-10-27 15:54:20       来源:

JTY-GM-LD3000EN的安装步骤:

在天花板预埋或吊顶骨架装入两个M4的螺丝。 

将底座LD10EN固定在这两个螺丝上。 

将两根总线连接到底座LD10EN的2个接线端子上。 

将探测器旋入底座LD10EN中。

JTY-GM-LD3000EN的布线要求:

二总线:宜选用截面积不小于1.0mm2阻燃双色双绞软铜线(ZR-RVS2×1.0mm2)或选用截面积不小于1.0 mm2的阻燃铜芯电缆 (ZR-KVV2×1.0mm2),耐压≥250V。连接导线的长度应以总导线电阻<50Ω为限,否则应考虑增大导线截面积,或加装总线中 继器。(不宜采用平行线) 

穿管要求:应单独穿入金属管、经阻燃处理的硬质塑料管或封闭式线槽中,严禁与其它系统传输线路穿入同一管中。

利达JTY-GM-LD3000EN感烟探测器安装清洗