烟感探测器保护面积是多少

发布:2017-03-31 11:08:28       来源:海湾消防设备

 在消防工程安装中,经常会提到烟感探测器的保护面积,甚至还有人提到感烟探测器的保护半径是多少。本文为大家做出解答,并且介绍一个探测区需要多少探测器。
烟感探测器保护面积是多少
烟感探测器保护面积
烟感探测器的保护面积是由高度决定的:当空间高度为6m~12m时,一个探测器的保护面积,对一般保护场所而言为80平方米。空间高度为6m以下时,保护面积为60平方米。具体参数应以《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116)为准。
在《火灾自动报警规范中》,我们可以找到关于感烟探测器的保护面积和保护半径的正确答案。从下面这张截取《规范》的图就可以很清楚的知道感烟探测器保护面积和保护半径,也可以知道一个探测区域内所需设置的探测器的数量。
感烟探测器、感温探删器的安装问距,应根据探测器的保护向积A和保护半径R确定,并不应超过本规范附录A探删器安装间距的极限曲线D1-D.11(含D9‘)所规定的范围。
一个探测区域内所需设置的探测器数量,不应小于下式的计算值:
NS/K.4
式中N——探测器数量(只),N应取整数
S——该探删器区域向积(m2);
A——探探测器的保护面积(m2);
K——修正系数,特级保护对象宜取0.7-0.8;
一级保护对象宜取0.8-0.9,二级保护对象宜取0.9-10。
烟感探测器保护面积和保护半径是多少,相信通过我们上面的介绍,大家心中已经有了答案。