地址:北京通州区新华北路117号
电话:4000-346-119
传真:010-69552656
邮箱:506665119@qq.com
烟感清洗您当前的位置:首页 > 烟感清洗

烟感探测器特点及安装

发布:2018-11-12 15:36:26       来源:

  烟感探测器的应用的范围是非常的广泛的。在很多的建筑当中都是要用到烟感探测器的,比如 饭店 、 办公楼 、 卧室 、楼道、书库、电子计算机房等等,具有火灾隐患的地方都是可以使用的。

  烟感探测器介绍:

  1、 感烟器:是烟雾火灾 报警器 的的统称。

  2、 烟感器有两种类型,离子式感烟探测器和光电式感烟探测器。

  3、 烟感器从用途上分主要有三种:独立型,联网型,无线型。

  烟感探测器特点:

  1、光电感烟器采用智能芯片能够有效感应不同类型的火灾烟雾。

  2、内部采用专用集成电路可以分析火灾模式,避免人为差错。

  3、由于红外光电感烟的特殊材料和构造,使他可以有效避免灰尘附着。

  4、采用抗电磁干扰的红外接收头,能够有效消除室内其他电子干扰源。

  5、光电式感烟探测器由光源、光电元件和电子 开关 组成。

  6、利用光散射原理对火灾初期产生的烟雾进行探测,并及时发出报警信号。

  7、按照光源不同,可分为一般光电式、激光光电式、紫外光光电式和红外光光电式等4种。

  烟感探测器安装:

  1、探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5米。

  2、探测器周围0.5米内不应有遮挡物。

  3、探测器至空调送风口边的水平距离,不应小于1.5米,至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5米。

  4、在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器,宜居中布置,感温探测器的安装间距,不应超过10m,感烟探测器的安装间距,不应超过10m,感烟探测器的安装间距,不应超过15m.探测器距离端墙的距离,不应大于探测器安装间距的一半。

  5、探测器宜水平安装,当必须倾斜时,倾斜角不应大于45度。

  6、探测器底座应固定牢靠,并应使探头报警灯面对从主要入口处便于观察的方向。

  7、探测器的端子应根据不同类型,按照功能与极性正确联线,其导线连接必须可靠压接,线头搪锡时,不得使用带腐蚀性的助焊剂。

  8、探测器及底座的外接导线,应留有不小于15厘米的余量,入端处应有明显标志。

  9、探测器底座穿线孔宜封堵,安装完毕后的探测器底座应采取保护措施。

  10、探测器在即将调试时方可安装,在安装前应妥善保管,并应采取防尘、防潮、防腐蚀措施。

首页
  • 清洗范围
  • 清洗价格
  • 清洗流程
  • 烟感清洗
  • 关于我们
  • 消防维保
  • 消防检测
  • 地址:北京通州区新华北路117号    电话:4000-346-119
    版权所有:消防清洗网   亿杰(北京)消防工程有限公司;京ICP备14007488号-11   

    消防清洗网在线客服

    关闭
    4000-346-119

    地址:北京通州区新华北路117号

    传真:010-69552656

    电话:010-57113119

    邮箱:506665119@qq.com