点型感烟火灾探测器如何安装

发布:2018-11-16 11:57:48       来源:

感烟探测器一般适用于饭店、旅馆、教学楼、电子计算机房、通讯机房、办公楼的厅堂、卧室、办公室书库、档案库等等场所。点型感烟火灾探测器该如何安装?

探测器底座的安装要求

1、探测器的底座应安装牢固,与导线连接必须可靠压接或焊接。当采用焊接时,不应使用带腐蚀性的助焊剂。

2、探测器底座的连接导线,应留有不小于150mm的量,且在其端部应有明显的永久性标志。探测器底座的穿线孔宜封堵, 安装完毕的探测器底座应采取保护措施。

点型感烟火灾探测器安装要求

1、探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m ;探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物;探测器至空调送风口-近边的水平距离,不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m。

2、在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜居中安装。点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过10m ;点型感烟火灾探测器的安装间距,不 应超过15m。探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一半。

3、探测器宜水平安装,当确实需倾斜安装时, 倾斜角不应大于45°。