烟感探测器接线安装

发布:2019-02-28 11:25:58       来源:

从接线方式来说,目前烟感有4种:

独立烟感,不需要接线,使用电池供电。

总线烟感:底座上有4个金属端子,接线时候接对角的两个点即可,大多数烟感接线已经不分正负极,所以可以随便接,但一套系统里-好统一一样的接法。如果烟感接线分正负极,请参照说明。

多线烟感(传统烟感),也是两线接法,以铠卫烟感YT102为例子: 探测器的端子4,3是电源输入端(接线时不用区分极性),其中端子2和端子3在探测器内部短连。

继电器烟感(继电器信号输出/),4线接法:以DG311为例: 连接电源线在底座端子3、端子4上,继电器无源触点输出线连接在底座端子1、端子2上。

但是烟感系统是一个复杂的系统,需要专业的人员和专业的知识才能正确安装,不能仅仅依靠知道上获取的点滴来作为工作的依据。为了安全,还是请专业的工作人员安装为好。

烟感探测器正确安装方法:

1、探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5米;

2、探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物;

3、探测器至空调送风口-近边的水平距离,不应小于1.5m,至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m;

烟感探测器常见错误安装方法:

1、探测器离梁、墙太近;

2、探测器指示灯安装方向不正确;

3、探测器离出风口、回风口太近;

4、探测器间布置距离太大。