海湾的光速感烟探测器故障怎么调试

发布:2019-03-08 10:57:14       来源:

海湾的光速感烟探测器故障怎么调试

a) 将反射器表面的保护膜、探测器上盖的保护膜小心揭下,注意不要划伤、污染反射器和探测器表面。

b) 取下探测器的上盖,接通控制器电源及24V电源。等待2分钟,将调试手柄的调试区靠近探测器接口板上的舌簧管(红色指示灯附近),此时探测器上的指示灯可能会指示出如下两种现象:

(1)绿色指示灯闪亮;

(2)绿色指示灯持续点亮;

然后将调试手柄移开。

c) 若为b)的(1)绿色指示灯闪亮,表示接收到的光比较弱,需调节探测器上的调节轮、旋转架对正光路,直到探测器的绿色指示灯持续点亮,表示探测器接收到的光比较强,此时应停止调节动作,进入d)的调试步骤;若为b)的(2)绿色指示灯持续点亮,说明探测器接收到的光已经比较强,可直接进入d)的调试步骤。

注意:应仔细观察探测器的光路,确保接收光信号是由反射器反射而不是由墙壁、顶棚、支柱等各种障碍物的反射而来,如无法确定时,可通过用不透明物遮挡反射器的方法验证。

d) 轻轻盖上上盖,拧紧上盖上的两个螺钉。

e) 此时探测器的绿色指示灯应该常亮,用调试手柄的调试区靠近探测器上盖上的调试区M,待黄色指示灯也持续点亮时,迅速将其移开,此时光路上不能有任何遮挡物,等待黄色、绿色两指示灯熄灭后,红色指示灯周期性闪亮,说明探测器已处于-佳位置,并已进入正常监测状态,调试步骤完成。