1、选择合理的安装位置

独立式光电感烟火灾探测报警器的安装位置对使用效果有很大的影响。在一般情况下,应考虑房间的几何形状,面积大小和高度,房间内的气体流动方向等因素。以下为安装建议:独立式光电感烟火灾探测报警器应安装于房间顶部,并宜居中;至墙壁、梁边的水平距离不应小于0.5m且其周围0.5m内不应有遮挡物;至风扇、空调送风口、窗口边的水平距离不应小于1.5m等。下列环境则不适宜安装独立式光电感烟火灾探测报警器,如:可能会产生蒸汽和油雾的场所,如厨房等;有水雾滞留的场所,如浴室等;有大量粉尘的场所;正常情况下有烟滞留的场所。   

2、定期进行检查和维护

要保证独立式光电感烟火灾探测报警器发生效能,需要进行定期检查和维护。一般来说,使用者应每月至少测试一次。可按下独立式感烟火灾探测报警器上的“测试”按键进行检测或使用专业发烟装置进行检测,不提倡用真的烟火进行检测,因为卧室或仓库等一般存在大量的可燃物,明火很容易导致意外火灾的发生。  

独立式光电感烟火灾探测报警器的防虫网可以防止小虫子和较大颗粒的尘土进入光电迷宫,但微小的灰尘进入迷宫不可避免,大量的灰尘累积可导致发射光线的散射而增加误报的风险;灰尘累积到防虫网则将延缓空气的流动,影响烟雾的进入而增加漏报的风险;因此,定期清洁很有必要。在不拆卸独立式光电感烟火灾探测报警器的情况下,可以用电吹风机吹走灰尘或用吸尘器吸走灰尘。如果能对其拆卸进行内部除尘,则效果更佳。一般每年应进行一次清洁。及时更换电池,按照GB20517的要求,独立式感烟火灾探测报警器的电池应至少可以使用一年。但如果经常测试或报警,则电池使用时间会缩短。当其发出低电压报警时,一般会每隔一分钟发出提示音(具体产品参见其使用说明书),此时则应及时更换电池。尤其需要注意的是,在取出电池后别忘记安装新电池回去,否则将导致独立式感烟火灾探测报警器不能工作。  

根据美国消防协会发布的Smoke Alarms in U.S. Home Fires报告[6],在2003~2006统计的家庭火灾中,安装有独立式感烟火灾探测报警器但未有效作用的原因主要为未供电,其中电池缺失或电池未连接占53%,电池无效或不能提供电能占22%。 使用高能量电池或锂电池,可以减少更换电池的频率,如3年或5年更换一次,但这些电池的成本会相应较高。