地址:北京通州区新华北路117号
电话:4000-346-119
传真:010-69552656
邮箱:506665119@qq.com
烟感清洗您当前的位置:首页 > 烟感清洗

感烟火灾探测器的安装要求

发布:2019-03-23 13:42:04       来源:

感烟火灾探测器的安装要求

1.点型离子感烟火灾探测器和光电感烟火灾探测器的安装要求一个探测区域内需设置的探测器数量应按下式计算 N一高式中N- -个探测区域内所需设置的探测器数量(只),并取整数。S- -个探测区域的面积,m'; A- -个探测器的保护面积,m';K-修正系数,重点保护建筑取o.7~0.9,其余取1.o。

(1)探测器的安装位置至相邻墙壁或梁边的水平距离不应小于0.5m,宽度小于Im的通道和类似的建筑结构除外。 

(2)探测器安装位置的正下方及其周围0.5m内不应有遮挡物。

(3)在设有空调系统的房间内安装时: 1)探测器的安装位置至空调送风口边缘的水平距离不应小于1. 5m。当送风口边缘在墙上距顶棚Im以上时,可根据具体情况,安装在距风口边缘1.5m以内。由于建筑需要,使探测器确实避不开送风口太远,距离小于1. 5m时,应设法采取其他措施(如设挡风板),以保证探测器在火灾早期阶段能及时报警。

2)探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0. 5m(即将半径≤0.5m范围内的孔口封堵,成为半径≤0. 5m的圆形平面)。 

3)在顶棚附近有回风口的,应安装在回风口的附近。

(4)探测器在顶棚上宜水平安装,当必须倾斜安装时,倾斜角应不大于45。。当倾斜角大于45。时,应加底座校正。

(5)在有突出顶棚的梁的场所安装探测器时:

1)当梁高不超过200mm时,可以不考虑梁高对探测保护面积的影响,视为平顶顶棚,将探测器安装在顶棚面上。

2)当梁高在200mm以上、800mm以下时,须考虑梁的影响时,应根据梁间区域面积确定一只探测器能够保护的梁间区域的个数,将所需只数的探测器安装在顶棚上。若需要1只探测器保护多个梁间区域,在安装时应考虑设置的对称性和均匀性。 

3)当梁高超过800mm时,被梁隔断的每个梁间区域的顶棚上应至少安装一只探测器。

(6)当在室内净高小于2.5m,房间面积小于30rr12,且无侧面送风设施的房间内安装时,探测器宜安装在顶棚中央偏向房间出入口侧。

(7)在内走廊或通道顶棚上安装时: 

1)当宽度小于3m时,探测器宜安装在走廊或通道的中心位置。 

2)感烟探测器的安装间距不应超过15m,感温探测器不应超过lOm。

3)靠近走廊端墙的探测器至端墙的距离不应大于探测器安装间距的1/2。

(8)如果房间被间壁、书架、设备等隔开,且间壁、书架、设备等到顶棚的距离小于整个房间高度的5%时,则每个被隔开的部分应至少安装1只探测器。

(9)在楼梯间安装探测器时:

1)楼梯间的顶部应安装1只探测器。

2)楼梯间垂直高度每隔10~15m应安装1只探测器,探测器的安装位置可选在朝向室内的楼梯平台上或上一层楼楼板的下面,靠近室内便于维护管理的位置。

3)地下楼梯间可按地下楼梯间的要求安装探测器。

4)地下层只有一层时,地下层楼梯间可与地上楼梯间合用1只探测器。

5)自动扶梯及倾斜度大于1/6的倾斜通道,均按楼梯间的安装要求安装探测器。 

6)室外开放式楼梯可以不安装感烟探测器。

(10)在电梯井、升降机井等处安装探测器时:

1)在电梯井、升降机井和电梯机房之间的隔板上有开口部位时,不管开口面积大小,应将探测器安装在机房内井道上方的顶棚上。 

2)若隔板上无开口时,在电梯井、升降机井上方顶棚和机房内顶棚上应分别安装1只 探测器。 

3)管道竖井,当截面积大于1m时,在顶棚安装1只探测器。但竖井内风速经常在5m/8以上,或大量停滞灰尘、垃圾、臭气等时,可以不安装。 

(11)在阶梯顶棚(或屋顶)上安装探测器时: 

1)房间内顶棚(或屋顶)阶梯相差小于0. 4m时,可视为平面顶棚,探测器按平面顶棚的安装规定安装,但探测器的安装位置应选在能有效地探测火灾的位置。 

2)当阶梯相差大于o.4m,房间宽度(包括阶梯在内)小于6m时,不论顶棚(或屋顶)阶梯形状如何,可视为同一探测区域,按平面顶棚的安装规定安装,但探测器的安装位置应选在能有效地探测火灾的位置。 

3)当阶梯相差大于0. 4m,房间宽度(包括阶梯在内)大于6m时,如果阶梯较低部分的宽度小于3m,探测器宜安装在较高部分的顶棚上。 

4)阶梯位于顶棚中央的场合。当阶梯部分的顶棚的中央,阶梯相差大于0. 4m,宽度小于6m时,可视为同一探测区域,按总的宽度计算选择探测器的数量。

(12)在锯齿形、人字形和圆形屋顶安装控测器时:

1)当屋顶倾斜角小于15。时,可视为平顶屋顶,探测器按平面顶棚的规定安装。

2)当倾斜角大于15。时,才视为锯齿形或人字形屋顶,在锯齿形屋顶和人字形屋顶的-高处安装一排探测器,探测器距屋顶-高处的距离按表2-4的规定执行,

(13)在有天窗的屋顶安装探测器时:

1)在天窗上安装探测器时,首先应充分了解天窗的构造。当天窗主要用于换气时,应将探测器安装在气流流经的通路位置上,以便于有效的探测火灾。 

2)当天窗两肩的间隔小于1. 5m时,在两肩处分别安装1只探测器,其他按人字形顶棚的规定安装。 3)当天窗两肩大于1. 5m时,探测器应安装在两肩及天窗人字木之间的系梁上。两肩处的探测器宜安装在换气口附近热气流的流经通路位置上。

(14)探测器应妥善保管,安装前应采取防潮、防腐蚀、防尘措施,保护设备完好。在进行调试开通时方可安装探测器。

2.红外光束线型火灾探测器的安装要求 ‘ 

(1)探测器的安装位置应保证探测器有充足的视场。

(2)探测器的安装应能使探测器发出的光束与顶棚保持平行。在顶棚或其附近有障碍物时,应对探测器的安装高度作适当的调整。

(3)探测器的安装位置应远离强磁场,避免日光直射。 

(4)探测器的底座安装在适当位置的墙上,并牢靠固定。 

(5)探测器的安装高度应符合下列规定: 

1)室内净高小于5m时,应将探测器安装在距顶棚小于0.5m处的相对两端的墙壁上。 

2)室内净高为5~8m,应将探测器安装在距顶棚Im处的相对两端的墙壁上。 

3)室内净高大于8m时,一般为人字形屋顶,无顶棚,探测器应装在距地面8m左右的相对两端的墙壁上。 

4)室内净高大于20m时,应将探测器安装在距地面高度不超过20m的两端的墙壁上。

首页
  • 清洗范围
  • 清洗价格
  • 清洗流程
  • 烟感清洗
  • 关于我们
  • 消防维保
  • 消防检测
  • 地址:北京通州区新华北路117号    电话:4000-346-119
    版权所有:消防清洗网   亿杰(北京)消防工程有限公司;京ICP备14007488号-11   

    消防清洗网在线客服

    关闭
    4000-346-119

    地址:北京通州区新华北路117号

    传真:010-69552656

    电话:010-57113119

    邮箱:506665119@qq.com

    在线客服