烟感探测器维修一般要求

发布:2019-04-04 14:10:19       来源:

烟感探测器维修一般要求

烟感探测器维修一般要求

1. 火灾探测报警产品(以下简称产品)的使用或管理单位在发现产品存在问题和故障时,应及时进行维修。

2. 维修一般应在48h内完成;需要由供应商或者生产企业提供零配件时,应在5个工作日内完成。

3. 火灾探测器、模块、手动报警按钮和消火栓启动按钮一般应在维修企业内进行维修,将上述部件拆下维修时,应立即更换备品,不应对相应部位实施屏蔽;没有备品时,应对该部位采取有效的消防安全措施。

4. 火灾报警控制器、消防联动控制器和可燃气体控制器可在现场维修。维修期间,应换上备用控制器;没有备用控制器时,应对该受保护区域采取有效的消防安全措施或暂停使用该区域。

5. 承担维修的企业应制订维修作业指导书,对维修人员进行相关培训,确保各项维修操作符合产品使用说明书和作业指导书的要求。

6. 承担维修的企业应做好维修记录,与产品使用或管理单位各执一份,并保存至该产品报废。