烟感探测器故障原因分析及解决方法

发布:2019-04-27 14:04:05       来源:

一般的火灾系统分为探测与控制系统,水系统,广播系统。灭火系统其结构图可以由下面的简图加以说明:其中M代表模块 ,D代表探测器。目前常用的烟感探测器大致分为离子型和光电型两种。下面为大家介绍烟感探测器故障原因分析及解决方法。

烟感探测器故障原因分析及解决方法

烟感探测器故障

通常进口产品报故障通常会直接报是肮脏、极脏或无应答,国产产品就比较麻烦,它只会报故障,这就要分几步分析解决   

1、首先看外观是否有进水痕迹(有些烟感在空调管道下安装,会有冷凝水滴下); 

2、检查探测器是否丢失或松动(不排除有好奇人拆下)  

3、测量是否有电压,如无电压检测线是否短路或接地(进口产品如果线接地或短路,回路卡会受冲击无电压输出,如线没有问题,把主机重新启动就会正常、国产产品需要重新注册一下信息。);

4、要是进口产品需要检查地址号是否正确(不排除有好奇人播码,因为进口产品是二进制播码,国产产品是用电子编码器编的就不存在这种现象。)

5、 国产产品首先拆下探测器清洗感烟室的灰尘,如果还报就只能换新的了;进口产品报脏就清洗烟感室的灰尘、报无应答就先判断是底座故障还是探头故障,-简单的一个办法就是把就进的一个探头和这个互换一下,就知道是底座故障还是探头故障,因为进口产品的底座带地址,探头不带地址都通用。

6、 进口产品要是报应答错误还需要检查是否有重码现象。把这个地址码播为零,观察是否还报故障,如果不报就证明有重码,如果还报就有可能是底座有故障。

以上便是关于烟感探测器故障原因分析及解决方法的介绍,光电烟感火灾探测器采用特殊结构设计的光电烟感传感器,SMD贴片加工工艺生产,具有灵敏度高、稳定可靠、低功耗、美观耐用、使用方便等特点。电路和电源可自检,可进行模拟报警测试。