1、探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5米。

2、探测器周围0.5米内不应有遮挡物。

3、探测器至空调送风口边的水平距离,不应小于1.5米,至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5米。

4、在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器,宜居中布置,感温探测器的安装间距,不应超过10m,感烟探测器的安装间距,不应超过10m,感烟探测器的安装间距,不应超过15m探测器距离端墙的距离,不应大于探测器安装间距的一半。

5、探测器宜水平安装,当必须倾斜时,倾斜角不应大于45度。

6、探测器底座应固定牢靠,并应使探头报警灯面对从主要入口处便于观察的方向。探测器的端子应根据不同类型,按照功能与极性正确联线,其导线连接必须可靠压接,线头搪锡时,不得使用带腐蚀性的助焊剂。探测器及底座的外接导线,应留有不小于15厘米的余量,入端处应有明显标志。探测器底座穿线孔宜封堵,安装完毕后的探测器底座应采取保护措施。