地址:北京通州区新华北路117号
电话:4000-346-119
传真:010-69552656
邮箱:506665119@qq.com
烟感清洗您当前的位置:首页 > 烟感清洗

烟感探测器特殊场所安装

发布:2019-05-25 15:34:33       来源:

探测器在特殊场合安装的注意事项

1.在宽度小于0.3m的内走廊的顶棚需居中布置探测器,感温,感烟探 测器安装间距分别小于等于10m,15m,探测器至墙端距离小于等于安 装间距的一半,在内走廊交叉汇合处须安装一个探测器。 

2.房间被书架,储藏架阻断分隔时,其顶部至顶棚或梁的距离小于房 间净高5%,每个被隔开的部分至少安装一个探测器。

3.在空调机房内,探测器应安在离送风口距离大于1.5m,离多孔送风 顶棚孔口距离大于等于0.5m。

4.楼梯或斜坡道垂直距离至少为每15m应安装一个探测器。

5.探测器要水平安装,若倾斜安装,则角度不大于45度;屋顶坡度大 于45度时,应加木台安装探测器。

6.电梯井,升降机井应将探测器设置在井道上方的机房顶棚上。

7.当房屋顶部有热屏障时,感烟探测器下表面离屋顶的距离应符合表 2.12的规定。

8.顶棚小于2.2m,面积小于等于10平方m的房间,安装感烟探测器时 宜设置在入口附近。 

9.在楼梯间,走廊处安装感烟探测器时,宜安装在在不直接接受外部 风吹入处;安装光感探测器时,应避开日光或强光的直射。

10.在浴室,厨房,开水房等连接的走廊安装探测器时,应距离其入 口边缘1.5m。

11.安装在顶棚上的探测器与其它设施的水平间距应保持一定的距离

12.探测器在厨房中的设置。

13.探测器在带有网络结构的吊装顶棚场所下的设置。

15.不可设置探测器的场所

(1)厕所,浴室及其类似场所 

(2)不能有效探测火灾的场所

(3)不便维修,使用的场所

首页