安装烟感器注意事项

发布:2019-06-03 16:22:28       来源:

烟感探测器已经遍及各大商店超市等地,说明烟感探测器在联网报警、人们的生活当中的重要性。但对于安装烟感器注意事项很多人都不知道,烟感探测器安装的时候需要注意很多问题,正确安装使用才能在发生火灾时候及时感知报警。

安装了烟感器,但在事故发生时却没有动静,因此造成财产损失,烟感常见问题中安装烟感器注意事项有哪些。

安装烟感器注意事项

安装烟感器注意事项

1、烟感器按照120㎡为一个的比例安装。如有差缺的必须节后补上,以便上半年的检验检查。

2、楼层宽度够大按左右各一个,同时长度要间隔一框架位安装即,其他车间也是按照本标准分布。杜绝只要数量不考虑实际间距的情况

3、探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5米,探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物。

4、探测器至空调送风口-近边的水平距离,不应小于1.5m,至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m;、探测器离梁、墙太近。

5、探测器指示灯安装方向不正确,探测器离出风口、回风口太近;4、探测器间布置距离太大。