地址:北京通州区新华北路117号
电话:4000-346-119
传真:010-69552656
邮箱:506665119@qq.com
烟感清洗您当前的位置:首页 > 烟感清洗

点型火灾探测器设置要求规范解读

发布:2019-06-05 14:26:21       来源:

火灾探测器根据其探测火灾特征参数的不同,可以分为感烟、感温、感光、气体、复合等5种基本类型。火灾探测器类型的选择,要根据探测区域内可能发生的初期火灾的形成和发展特征、房间高度、环境条件,以及可能引起误报的原因等因素来决定。新《火规》第5章火灾探测器的选择进行了规定,在此不赘述。

结合火灾探测器产品发展现状,新《火规》在98版的基础上增加了目前已有运用的火灾探测器,设计人员应依据规范正确设计选用,对于新«火规»未涉及的其他火灾探测器应按企业提供的设计手册或使用说明书进行设置。

01、设置场所

火灾探测器可设置在下列部位:

1)财贸金融楼的办公室、营业厅、票证库。

2)电信楼、邮政楼的机房和办公室。

3)商业楼、商住楼的营业厅,展览楼的展览厅和办公室。

4)旅馆的客房和公共活动用房。

5)电力调度楼、防灾指挥调度楼等的微波机房、计算机房、控制机房、动力机房和办公室。

6)广播电视楼的演播室、播音室、录音室、办公室、节目播出技术用房、道具布景房。

7)图书馆的书库、阅览室、办公室。

8)档案楼的档案库、阅览室、办公室。

9)办公楼的办公室、会议室、档案室。

10)医院病房楼的病房、办公室、医疗设备室、病历档案室、药品库。

11)科研楼的办公室、资料室、贵重设备室、可燃物较多和火灾危险性较大的实验室

12)教学楼的电化教室、理化演示和实验室、贵重设备和仪器室。

13)公寓(宿舎、住宅)的卧房、书房、起居室(前厅)、厨房。

14)甲、乙类生产厂房及其控制室。

15)甲、乙、丙类物品库房。

16)设在地下室的丙、丁类生产车间和品库房。

17)堆场、堆垛、油罐等。

18)地下铁道的地铁站厅、行人通道和设备间,列车车厢。

19)体育馆、影剧院、会堂、礼堂的舞台化妆室、道具室、放映室、观众厅、休息厅及其附设的一切娱乐场所。

20)陈列室、展览室、营业厅、商业餐厅、观众厅等公共活动用房。

21)消防电梯、防烟楼梯的前室及合用前室、走道、门厅、楼梯间。

22)可燃物品库房、空调机房、配电室(间)、变压器室、自备发电机房、电梯机房。

23)净高超过2.6m且可燃物较多的技夹层。

24)敷设具有可延燃绝缘层和外护层电缆的电缆竖井、电缆夹层、电缆隧道、电缆配线桥架。

25)贵重设备间和火灾危险性较大的房间

26)电子计算机的主机房、控制室、纸库、光或磁记录材料库。

27)经常有人停留或可燃物较多的地下室。

28)歌舞娱乐场所中经常有人滞留的房间和可燃物较多的房间。

29)高层汽车库、I类汽车库、I、n类地下汽车库、机械立体汽车库、复式汽车库、采用升降梯作汽车疏散出口的汽车库(敞开车库可不设)。

30)污衣道前室、垃圾道前室、净高超过0.8m的具有可燃物的闷顶、商业用或公共厨房。

31)以可燃气体为燃料的商业和企事业单位的公共厨房及燃气表房。

32)其他经常有人停留的场所、可燃物较多的场所或燃烧后产生重大污染的场所。

33)需要设置火灾探测器的其它场所。

02、点型火灾探测器的设置要求

探测区域的每个房间应至少设置一只火灾探测器。这里提到的“每个房间”是指一个探测区域中可相对独立的房间,包括火车卧铺车厢的封闭空间等类似场所,即使该房间的面积比一只探测器的保护面积小得多,也应设置一只探测器保护。

表1点型火灾探测器的保护面积和保护半径

注:建筑高度不超过14m的封闭探测空间,且火灾初期会产生大量的烟时,可设置点型感烟火灾探测器

1、探测器的保护面积和保护半径

确定建筑中设置点型火灾探测器的数量,首先要确定探测器的保护面积及保护半径。探测器的保护面积指一只火灾探测器能有效探测的面积,保护半径是指一只火灾探测器能有效探测的单向-大水平距离。

感烟火灾探测器和A1、A2、B型感温火灾探测器的保护面积和保护半径,应按表1确定;C、D、E、F、G型感温火灾探测器的保护面积和保护半径,应根据生产企业设计说明书确定,但不应超过表1的规定。

新«火规»6.2.2条第2款规定的点型火灾探测器的保护面积,是在一个特定的实验条件下,通过4种典型的试验火试验提供的数据,并参照国外先进--的规范制订的,用来作为设计人员确定火灾自动报警系统中采用探测器数量的主要依据:

1)当探测器装于不同坡度的顶棚上时,随着顶棚坡度的增大,烟雾沿斜顶棚和屋脊聚集,使得安装在屋脊或顶棚的探测器进烟或感受热气流的机会增加。因此,探测器的保护半径可相应地增大。

2)当探测器监视的地面面积S>80m2时,安装在其顶棚上的感烟探测器受其他环境条件的影响较小。房间越高,火源和顶棚之间的离越大,则烟均匀扩散的区域越大,对烟的容量也越大,人员疏散时间就越有保证。因此随着房间高度增加,探测器保护的地面面积也增大。

3)感烟火灾探测器对各种不同类型火灾的灵敏度有所不同,但考虑到房间越高烟越稀薄的情况,当房问高度增加时,可将探测器的灵敏度相应地调高。

建筑高度不超过14m的封闭探测空间,且火灾初期会产生大量的烟时,可设置点型感畑火灾探测器,是根据实际试验结果制订的。

凡按现行--标准GB4715-2005《点型感烟火灾探测器》和--标准GB4716-2005《点型感温火灾探测器》检验合格的产品,其保护面积均符合新«火规»规范的规定。

图2探测器安装间距的极限曲线

注:A——探测器的保护面积,m2;a、b——探测器的安装间距,m;D1~D11(含D9’)一在不同保护面积A和保护半径下确定探测器安装间距a、b的极限曲线;Y、Z——极限曲线的端点(在Y和Z两点间的曲线范围内,保护面积可得到充分利用)。

2、探测器安装间

感烟火灾探测器、感温火灾探测器的安装间距,应根据探测器的保护面积A和保护半径R确定,并不应超过图2探测器安装间距的极限曲线D1~D11(含D9’)规定的范围。

图2中感烟火灾探测器、感温火灾探测器的安装间距a、b是指图3中1#探测器和2#~5#相邻探测器之间的距离,不是1#探测器与6#~9#探测器之间的距离。

图2中由探测器的保护面积A和保护半径R确定探测器的安裝间距a、b的极限曲线D1~D11(含D9’)是按照下列方程绘制的:

a·b=A

a2十b2=(2R)2

这些极限曲线端点Yi和Zi坐标值(ai、bi),,即安装间距a、b在极限曲线端点的一组数值。如表3所示。

表3极限曲线端点Yi和Zi坐标值(ai、bi)

极限曲线D1~D4和D6适宜于保护面积A等于20m2、30m2和40m2及其保护半径R等于3.6m、4.4m、4.9m、5.5m、6.3m的感温火灾探测器;极限曲线D5和D7~D11(含D9’)适宜于保护面积A等于60m2、80m2、100m2和120m2及其保护半径.R等于5.8m、6.7m、7.2m、8.0m、9.0m和9.9m的感烟火灾探测器。

3、探测器的设置数量

一个探测区域内需设置的探测器数量,不应小于下式的计算值:

N=S/K·A

式中:

N——探测器数量,应取整数,只;

S——该探测区域面积,m2;

A——探测器的保护面积,m2;

K——修正系数,容纳人数超过10000人的公共场所宜取0.7~0.8,容纳人数为2000~10000人的公共场所宜取0.8~0.9,容纳人数为500-2000人的公共场所宜取0.9~1.0,其他场所可取1.0。

式中给出的修正系数K,是根据人员数量确定的,人员数量越大,疏散要求越高,就越需要尽早报警,以便尽早疏散。

首页
  • 清洗范围
  • 清洗价格
  • 清洗流程
  • 烟感清洗
  • 关于我们
  • 消防维保
  • 消防检测
  • 地址:北京通州区新华北路117号    电话:4000-346-119
    版权所有:消防清洗网   亿杰(北京)消防工程有限公司;京ICP备14007488号-11   

    消防清洗网在线客服

    关闭
    4000-346-119

    地址:北京通州区新华北路117号

    传真:010-69552656

    电话:010-57113119

    邮箱:506665119@qq.com

    在线客服