地址:北京通州区新华北路117号
电话:4000-346-119
传真:010-69552656
邮箱:506665119@qq.com
烟感清洗您当前的位置:首页 > 烟感清洗

点型烟感清洗步骤

发布:2019-06-10 16:27:40       来源:

--有标准规定:“使用烟感探测器的单位及个人,不得自行清洗烟感探测器,应该委托有资质清洗烟感探测器的单位进行清洗。”因为有些烟感探测器存在对人体伤害的放射性辐射的原子,比如离子烟感探测器就存在Am241放射核素,这样的烟感探测器自行进行清洗就会出现很严重的后果:污染环境、对清洗的工作人员造成人体伤害。而且很多公司自身也不具备清洗条件:

1、 现场防静电工作不好控制;

2、 清洗用的超声波去离子水质量不能保证,不具备制水条件;

3、 脱水、烘干、老化现场不具备条件;

4、 对清洗后探测器的阈值量不能定量的标定,无法检测烟感探测器的阈值是否达到烟感探测器的要求。

因此,使用烟感探测器的单位及个人,一定要按照--消防规范的要求,-起码每隔三年就应该找有资质的单位进行清洗探测器一次,保证探测器能够正常的运行以及发挥它本身应有的报警功能。

烟感/探测器具体清洗流程如下:

合格烟感探测器解体→清洗→烘干→组装→检测调试→老化→复检标定→贴合格证→包装→出厂→安装→测试。

1拆取:按图纸或被清洗方要求拆取指定部位烟感探头带回清洗车间进行专业清洗工作。每天拆取数量与甲方协商决定,甲方派专人协调工作。

2清洗:不含电子元器件的部件利用超声波清洗器在纯净水中清洗。电子主板利用电子清洗济喷洒初步除尘后再利用超声波清洗器在消防设备专用清洗液中清洗。

3烘干:各部件在50~60℃的热风中烘干。

4组装:各部件按顺序组装并复原探头。

5测试:利用火灾探测器检测仪进行性检测,测试合格后方可进行安装。

6老化测试:利用“通用火灾探测器测试仪”初步加电测试探头的老化程度,判断探头的可清洗性。测试合格的探头方可进行下一步的清洗。

7安装:由于安装部位的改变,现场编码型探测器的地址码需重新按特定地点进行设定与主机原程序相适应。

8调试:由于地址码开关接触不灵敏个别探头需重新拨码调试,以消除主机对探头的故障报警。

9检测:系统调试合格后运行三天以上确保无故障后,方可进行探头的烟感探测器检测。

首页
  • 清洗范围
  • 清洗价格
  • 清洗流程
  • 烟感清洗
  • 关于我们
  • 消防维保
  • 消防检测
  • 地址:北京通州区新华北路117号    电话:4000-346-119
    版权所有:消防清洗网   亿杰(北京)消防工程有限公司;京ICP备14007488号-11   

    消防清洗网在线客服

    关闭
    4000-346-119

    地址:北京通州区新华北路117号

    传真:010-69552656

    电话:010-57113119

    邮箱:506665119@qq.com

    在线客服