地址:北京通州区新华北路117号
电话:4000-346-119
传真:010-69552656
邮箱:506665119@qq.com
烟感清洗您当前的位置:首页 > 烟感清洗

消防烟感探测器

发布:2019-06-25 14:59:23       来源:

在使用火灾自动报警系统过程中有时候看见系统上有烟感探测器报出火警,根据报出来的火警位置找到该区域后又发现没有发生火灾,也没有烟雾的状态下烟感探测器怎么会报出火警呢?烟感探测器在正常使用的情况下是遇到烟雾才会报警的,如果烟感探头受到室内环境的污染也会出现报警情况,消防烟感探测器无缘无故自己报火警的几种情况。

烟感探测器是通过光电传感器感应到烟雾的浓度来实现报警功能,当光电传感器被东西遮挡也就相当于烟雾的浓度已经挡住了传感器反馈从而形成报警。

消防烟感探测器无缘无故自己报火警是什么问题?

一、烟感探测器进水或长期处于潮湿状态的密闭空间;

二、烟感探测器内部进入蚊子或小蜘蛛等动物也会出现误报警;

三、探测器长时间被灰层掩盖,导致反光板无法工作;

四、探测器与其他设备重码;

五、探测器线路出现接地或短路;

烟感探测器触发报警功能是要烟雾浓度达到一定程度的时候才能触发,由于烟雾浓度这个比较难把握,也没有准确的数字来确定,所以很难通过数值来判断,具体可参考《点型感烟火灾探测器gb4715-2005》。但是可以通过实验来测试烟雾的报警浓度。

首先我们先了解一下烟感报警器的主要工作原理,当烟雾进到探测器的聚烟槽内时,由于烟雾影响了光的折射,探测器判断后立即向消防系统发出报警信号。测试烟感探测器报警的方法如下:

一、-简单的方法就是点燃一根烟,抽一口烟对着探测器下面的聚烟槽喷,当浓度达到时,探测器自动报警,如果一口烟不行就再抽几口。

二、使用专业的烟感测试烟枪进行测试。

消防烟感探测器故障的原因有很多种,在日常消防检查中如果发现烟感探测器出现故障该怎么去处理呢?首先我们来普及一下烟感探测器与消防自动报警系统是如何通讯的,烟感探测器的工作电压是16V至24信号源,当工作电压无法达到时,探测器将无法与消防主机进行通讯。

判断烟感探测器故障原因有以下几个要素:

一、探测器损坏,无法正常工作;

二、探测器与消防主机的通讯线路不通或接地短路等情况;

三、故障探测器与其他探测器的地址码重码;

四、探测器长时间没进行清洁,被灰尘淹没感应装置;

首页
  • 清洗范围
  • 清洗价格
  • 清洗流程
  • 烟感清洗
  • 关于我们
  • 消防维保
  • 消防检测
  • 地址:北京通州区新华北路117号    电话:4000-346-119
    版权所有:消防清洗网   亿杰(北京)消防工程有限公司;京ICP备14007488号-11   

    消防清洗网在线客服

    关闭
    4000-346-119

    地址:北京通州区新华北路117号

    传真:010-69552656

    电话:010-57113119

    邮箱:506665119@qq.com

    在线客服