北京大兴区旧宫某小区安装烟感器怎么更换

发布:2021-09-18 17:39:49       来源:

  主要讲解烟感器是消防系统前端连锁报警器这主要以预埋点传播。
  一旦有火灾烟雾能及时向终端设备发出报警信号,房间内每个人--时间听到火灾警示灯、声音等火灾信号 . 室内装修装修过程,烟雾探测器提前在重要位置进行预设,以更大限度地发挥其预警优势。
安装烟感器怎么更换
  安装烟感器更换要求:
  1、探测区域每房间设置一只火灾探测器。
  2、探测器至墙壁、梁边水平距离,不应小于0.5m。
  3、探测器周围0.5m内,不应有遮挡物。
  4、烟感探测器至空调送风口边水平距离,不应小于1.5m。
  5、宽度小于3m内走道顶棚设置探测器时应居中布置,烟感探测器安装间距不应超过10m,烟感探测器安装间距不应超过15m,探测器至端墙的距离,不应大于安装间距一半,在内走道交叉和汇合区域上,安装1只探测器。
  6、房间被书架、贮藏架或设备阻断分隔,顶部至顶棚或梁距离小于房间净高5%时;则每个被隔开的部分至少安装一只探测器。
  7、探测器宜水平安装,如需倾斜安装时,角度不应大于45°。
安装烟感器怎么更换
  8.镂空顶:
  (1)镂空面积与总面积比例不大于15%时,探测器应设置在吊顶下方。
  (2)镂空面积与总面积的比例大于30%时,探测器应设置在吊顶上方。
  (3)镂空面积与总面积的比例为15%~30%时,探测器的设置部位应根据实际试验结果确定。